CC19, Согласен.
Слышал, что у нас облэнерго не согласовывает воздушный ввод в здания кабелем, а только СИП.
Если все-таки рассматривать кабельный ввод и гл.2.1 ПУЭ в части внешних электропроводок, то считаем, что это кабель ответвления к вводу. При этом по п. 2.1.79 расстояние от проводов ответвления к вводу до крыши - не менее 2,5 м. Но непонятно, распространяется ли это требование и на сооружения, к которым этот ввод не относится.
grossel, да, я находил этот перечень, но очень уж сомнительно, что в гаражах выполняются требования по ІР светильников и розеток

Еще один нюанс - а необходимо ли гаражи относить к промзданиям? Или же смотреть на п. 2.4.52 в части малых архитектурных форм, но, учитывая возможность нахождения на крыше гаража людей, обеспечить расстояние не менее 2,5 м?
По ДК 018-200 Гаражи классифицируются как "будівлі нежитлові => будівлі транспорту => гаражі", и как это соотносить с ПУЭ ?