В сентябре успешно проведены испытания на стойкость к короткому замыканию силового трехобмоточного масляного трансформатора с 9-и ступенчатым РПН
SEA OTN 150 кВ мощностью 22,4 МВА . Испытания проведено в Итальянском Центре Электротехнических Испытаний CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) в Милане. Динамический тест на стойкость к короткому замыканию проводился в соответствии с требованиями стандарта IEC (МЭК) 60076-5. По результатам успешного прохождения теста компания получила соответствующий сертификат. Испытания проводились в интересах одного из крупных Заказчиков оборудования производства
SEA S.p.A.Основные характеристики трехфазного силового масляного трансформатора с РПН:- Номинальная мощность: 26700 / 33400 кВА
- Охлаждение: ONAN / ONAF (естественное масляное+естественное воздушное / естественное масляное+принудительное воздушное)
- Напряжение ВН: 150 кВ
- Регулировка: ± 4 × 2,5%
- Напряжение СН: 21,3 кВ
- Напряжение НН: 8,96 кВ
- Соединение: Yyn0Yn0
- Номинальная частота: 50 Гц
Компания СЭА является официальным дистрибьютором
SEA SpA на территории Украины. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел электротехники
Компании СЭА по телефону
(044) 291-00-41 или присылайте запросы по электронной почте:
info@sea.com.uaСправка «Испытания трансформаторов Компании SEA S.p.A»:Традиционно тестирование трансформаторов производства компании
SEA S.p.A проводится в старейшем и наиболее авторитетном в Италии испытательном центре
CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) в Милане. Центр контролируется крупнейшей в Италии и второй в Европейском Союзе электрораспределительной компанией
Enel S.p.A. и крупнейшим в Италии и в Европе оператором магистральных электрических сетей
Terna S.p.A., а также крупнейшим в мире производителем кабельной продукции
Prysmian Group и транснациональным электротехническим концерном
ABB.
CESI славится высокой квалификацией персонала и отличными возможностями для проведения разнообразных испытания электротехнического и энергетического оборудования, здесь проводят испытания своей продукции ведущие итальянские и международные производители оборудования для энергетики.
В частности, компания
SEA S.p.A проводит в
CESI такие испытания своих сухих и масляных трансформаторов, как испытание динамической стойкости току короткого замыкания, испытание на огнестойкость, проверка соответствия климатическим классам, а также стойкость к низким температурам.
Кроме того,
SEA S.p.A проводит испытания своей продукции и на других авторитетных испытательных площадках: испытания на токсичность на базе исследовательского центра в Бреде (Италия), испытание на работу при многократном росте нагрузки в режиме короткого замыкания – в лаборатории
KEMA в Праге, испытания на стойкость к воздействию сверхнизких температур и испытания изоляционных материалов - в Лаборатории Магрини и в Итальянском Институте Качества
IMQ в Милане.
Большинство основных испытаний трансформаторов и реакторов компания
SEA S.p.A проводит на собственных испытательных стендах на заводах компании в Тецце ди Арциньяно и в Мантекьо Майоре вблизи города Виченца в Италии.
Испытания проводятся согласно предписаниям нормативной документации IEC60076-11, в частности:
- измерение сопротивления обмоток,
- измерение коэффициента трансформации и контроль соединения обмоток,
- измерение потерь и напряжения короткого замыкания,
- измерение потерь и тока холостого хода,
- проверка изоляции повышенным напряжением,
- проверка витковой изоляции,
- измерение частичных разрядов.
По желанию заказчика проводятся типовые и специфические испытания, предусмотренные нормативно-технической документацией заказчика:
- нагрев трансформатора под нагрузкой (имитация);
- метод последовательного включения трансформатора (проверка потерь);
- устойчивость к грозовым и остаточным перенапряжениям;
- измерение уровня шума;
- измерение содержания гармонических составляющих тока холостого хода;
- измерение полярного сопротивления;
- измерение емкостей обмоток;
- испытание динамической стойкости току короткого замыкания (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
- испытание на огнестойкость и проверка соответствия климатическим классам (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
- другие специфические испытания по желанию заказчика (электромагнитная эмиссия, тепловые удары и пр.).