Есть ЭЩ, шириной 4 м, и 3 ряда шкафов шириной 0,6м (дверка с одной стороны). Два ряда под стенами один по середине. Получаеться можно сделать коридор шириной 1,2м - между шкафами с дверками друг к другу, и второй 1,0м.
Попадает ли второй коридор под пункт 4.2.80?
Quote (selected)
 - 1,0 м  У разі однобічноrо розташування устаткування;

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина прохода 1,2 или 1,0м?
« Reply #1 : 06 Листопад 2014, 09:39:59 »
Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина прохода 1,2 или 1,0м?
« Reply #2 : 06 Листопад 2014, 09:44:52 »
Можно, но не влазит. 65+600+1200+600+1000+600+65=4130 мм. (65мм-расстояние от стены до неогражденной задней части щита ЩО согласно табл.4.2.3 или 50 мм при установленном защищенном щите)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина прохода 1,2 или 1,0м?
« Reply #3 : 06 Листопад 2014, 10:03:04 »
Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.
По логике да, но что такое "устаткування", вроде как что с одной что с второй стороны "устаткування" :)
50 мм при установленном защищенном щите
Не найду где про 50 мм говорится? У меня комплектные НКУ. И еще електрощитовая и сендвич-панелей, 4м это в чистоте между обрешеткой, между самими панелями около 4.2м.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина прохода 1,2 или 1,0м?
« Reply #4 : 06 Листопад 2014, 10:07:32 »
Если нужно впихнуть, то я бы располагал щиты следующим образом: 1-й ряд к стене, 2-й лицом к 1-му ряду через 1,2м, 3-й задней стеной к задней стене 2-го и лицом к глухой стене.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина прохода 1,2 или 1,0м?
« Reply #5 : 06 Листопад 2014, 10:39:45 »
дело в том что 1-й ряд существующий возле стенки, и часть 3-го (ЯПР-630) тоже возле стенки, напротив. Осталось место по центру.

 