Не знаю насколько это эффективно и целесообразно
Вентиляция отключается для того, чтобы:
- не было лишнего притока кислорода;
- дым по воздуховодам не попал в смежные части здания (а луче и помещения), по пути сжигая сами неогнестойкие воздуховоды.
И то, что вентилятор подключен как-то по-особенному, на данный процесс не влияет.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там того притока)..., через окна и щели всякие, ведь приточная система отключается, плюс закрываются огнезадерживающие клапаны.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там того притока)..., через окна и щели всякие, ведь приточная система отключается, плюс закрываются огнезадерживающие клапаны.
И что? Из этого следует, что в санузлах приточку отключать не надо, пусть дует?
Тем более, если в этом воздуховоде ОЗК стоит. Вентилятор сгорит.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
В санузлах вытяжные стоят, а приток, при отключенной приточной системе и закрытых противопожарных клапанах, будет только через щели дверей и окон. При той мощности вентиляторов, тот приток воздуха даже не почувствуется. Это все рассуждения, но все же).
Нормы требуют, значит надо.
Спасибо за ответы.

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система запроектирована на базе Омеги. Автоматика пожарных кранов сделана.
Здравствуйте!
Объясните мне, пожалуйста, что такое автоматика пожарных кранов.

Заказчик предлагает сделать автоматику на базе ОМЕГА, которая у него уже есть. На объекте много ПК. Что с ними надо сделать?
Надо ли мне делать подсветку пожарных кранов? Относится ли это к автоматике? Должна ли эта подсветка включаться при срабатывании хотя бы одного извещателя? при пожаре? Или она постоянно должна быть включена? Или светильник ПК подключается к аварийному освещению?

Это мне надо принять сигнал с ДППК или от СМК на дверце ПК (при ее открытии). При этом ОМЕГА должна выдать сразу же ПОЖАР и на пост охраны и вызывать пожарных? А что еще?

Помогите. Пожалуйста.
« Останнє редагування: 01 Березень 2016, 15:35:10 від FEG »

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это мне надо принять сигнал с ДППК или от СМК на дверце ПК (при ее открытии). При этом ОМЕГА должна выдать сразу же ПОЖАР и на пост охраны и вызывать пожарных? А что еще?
Если заказ подразумевает только прием сигналов от оборудования ПК, то тогда вот:

ДБН В.2.5-64 Внутрішній водопровод та каналізація
8.13   ...
Крім того, у шафах пожежних кран-комплектів повинна бути передбачена можливість встановлення кнопок дистанційного запускання пожежних насосів та відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла, кнопок відкривання поверхових клапанів димо-тепловидалення та включення вентиляторів димо-тепловидалення і підпору повітря, датчиків положення вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів та датчика відчинення шафи пожежного кран-комплекту.
Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкривання запірної арматури з електроприводом на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здійснювати від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів.

Если это полная автоматика ПК, то читайте
ДБН В.2.5-56, раздел 11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід:
там много интересного.
Ну и п.14.17 ДБН В.2.5-64

Да, а освещение мы обычно заказываем электрикам.

« Останнє редагування: 01 Березень 2016, 18:33:53 від rga »

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вдогонку. У Омеги была одна безрадостная особенность, как для автоматики. У них выходы - без восстановления. Т.е. шкаф открыли - пошел сигнал по выходу. Шкаф закрыли - ничего не произошло. Сброс производится сбросом всей системы.
Возможно, что-то они изменили, поэтому надо спрашивать производителя.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Насколько известно, не изменили. А обязательно ли собирать шкаф управления, почему нельзя поставить возле каждого клапана БКА и для управления клапаном, с контролем целостности цепи и для получения информации об открытии клапана и переводе его в местный режим?

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga! Очень благодарна Вам за ответ.
И ДБН В.2.5-56 и ДБН В.2.5-64 я сначала перечитала, прежде чем спрашивать) Но заказчик не знает, что он хочет. Говорит ... хочу автоматику... а я его не понимаю. Как-будто на разных языках говорим...
Если нужно контролировать только открытие дверей, тогда можно поставить БСА+СМК. Но не могу понять, что обязательно, а что не обязательно в этой автоматике.
А выходы - все-таки без восстановления)))

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но заказчик не знает, что он хочет.
Вариантов два:
- оно Вам не очень нужно и тогда Вы отправляете заказчика, наприер к тем, кто делал раздел внутреннего водопровода выяснять, что там на самом деле нужно;
- оно Вам надо, тогда берете у заказчика контакты ВК-шников и выясняете, что они сделали, а что нет. И доделываете то, чего нет, по списку ДБН.

А обязательно все, что перечислено в ДБН.

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga! Еще раз огромное СПАСИБО! Пошла разбираться) Хотя.. мне оно не нужно)  :D

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какой тип контактов (что идет от пожарного щита в силовой щит вентиляции), для отключения вентиляции при пожаре, предпочтительней использовать, НО или НЗ?
При использовании НО нужно применять огнестойкий кабель а при НЗ - можно обычный.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 550
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При использовании НО нужно применять огнестойкий кабель а при НЗ - можно обычный.
?
Т.е. если сгоревший кабель закоротит, у Вас будет все в порядке?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы увидеть принципиальную схему по практическому решению контроля целостности шлейфов   цепей ПК (кто как делает и на каких приборах). Зараннее спасибо за информацию.
Для внутреннего пож. водопровода пока проходила схема управления ПК под номером 2 (см. вложение) согласно структурной схемы 1. Но все когда то меняется ..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. если сгоревший кабель закоротит, у Вас будет все в порядке?

Тоже нужно огнестойкий)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю