Автор Тема: Ландшафт  (Прочитано 5673 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Re: Ландшафт
« Reply #15 : 03 Грудень 2008, 12:27:24 »
Quote (selected)
я бы выбрал контакторы

А стоит ли их ставить, если общая нагрузка 3887 Вт без учета потерь в линии, при общей длине линии 900м.
Там же токи будут небольшие

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #16 : 03 Грудень 2008, 13:32:33 »
Пардон  :-[, если ввел в заблуждение. Имел я в виду магнитные пускатели, которые наши иностранные друзья контакторами кличут (впрочем, магнитными пускателями они их тоже называют - в зависимости от переводчика), а не советские агрегаты по несколько килограмм (если конечно это имелось в виду). Или же уточните вопрос - может я что-то не так понял  :(
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #17 : 03 Грудень 2008, 13:43:07 »
если я не ошибаюсь, разница между пускателем и контактором в следующем:
пускатель - это контактор, в котором есть тепловая защита.
то есть, если к контактору прикрепить дополнительный блок защиты, получим пускатель.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #18 : 03 Грудень 2008, 14:08:12 »
Цитата: aleks
пускатель - это контактор, в котором есть тепловая защита.
в общем то, оно конечно так  ;), но традиционно тот самый контактор магнитного пускателя (к которому подключается внешний блок тепловой защиты) собственно магнитным пускателем и зовется, что видно и из его типа - ПМ (пускатель магнитный), контакторы всегда были аппаратами более высокого уровня номинального тока.
Но это все детали терминологии, не имеющие отношения к обсуждаемому вопросу. Имел я в виду вот тот самый контактор магнитного пускателя  :D (без тепловой защиты)
я знаю не все, а только половину

Re: Ландшафт
« Reply #19 : 03 Грудень 2008, 14:47:20 »
Я имел ввиду обічніе контакторы без тепловой защиты

Но все таки может будет лучше поставить импульсные реле на каждую группу освещения, а реле управлять через кнопки поставленные в двух точках. А?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #20 : 03 Грудень 2008, 14:58:42 »
Цитата: Андрей Станиславович
может будет лучше поставить импульсные реле
вот к этому я и вел...
Входите тесными вратами

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #21 : 03 Грудень 2008, 15:04:31 »
Quote (selected)
лучше поставить импульсные реле на каждую группу
если мощностя позволяют, конечно. ну и деньги  :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю