Всем привет
Возникла следующая ситуация- в венткамере находится старый, но еще вполне нормально работающий силовой шкаф с
плавкими предохранителями на отходящих линиях. Естественно, в таком шкафу совмещенная PEN-шина. От него надо запитать несколько новых потребителей-
однофазных и трехфазных, небольшой мощности (не более 1кВт)
Трехфазный потребитель я запитал кабелем АВВГнг-4х16(т.к совмещенная PEN-шина).
Вопрос в следующем : Однофазные нагрузки можно запитать кабелем АВВГнг-3х2,5? Или такое решение противоречит нормам и кабель к однофазному потребителю
тоже должен быть сечением не менее 3х16 (AL) или 3х10(Си)-?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас применена система заземления ТN-C. И вы правильно поступаете используя для электроснабжения однофазных электроприемников 3-х жилный кабель, разделив и выделив на совмещенной шине РЕN цепи рабочего нулевого N и защитного РЕ проводников кабеля, которые необходимо подключить под разные контактные зажимы РЕN шины своей сборки СПА63. Теперь кабель, с отдельными N и РЕ проводниками, согласно ТКП339-2011 п.4.3.1.3 вы можете применять с сечением жил N и РЕ равным фазным в зависимости от расчетной нагрузки.
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2014, 11:41:03 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас применена система заземления ТN-C. И вы правильно поступаете используя для электроснабжения однофазных электроприемников 3-х жилный кабель, разделив и выделив на совмещенной шине РЕN цепи рабочего нулевого N и защитного РЕ проводников кабеля, которые необходимо подключить под разные контактные зажимы РЕN шины своей сборки СПА63. Теперь кабель, с отдельными N и РЕ проводниками, согласно ТКП339-2011 п.4.3.1.3 вы можете применять с сечением жил N и РЕ равным фазным в зависимости от расчетной нагрузки.

Спасибо за ответ. Мне только один момент не понятен пока-если таким образом можно не завышать сечение для однофазного электроприемника, то почему мы не можем так же поступить и для трехфазного потребителя? А не завышать сечение до 4 х 16мм2.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот выдержки из ТКП-339

4.3.15.1 В многофазных цепях TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь
поперечного сечения -для медных не менее 10мм2, для алюминиевых не менее 16мм2, функции нулевого защитного (PE)
и нулевого рабочего (N) могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике)
4.3.15.2
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного
тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не
распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Из вышенаписанного не следует, что от шкафа с PEN-шиной нельзя вообще подключать однофазные электроприемники?
Или я что-то не так понимаю?



Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве вы в 3-х жильном кабеле совмещаете фунцию N и РЕ в одном проводнике. В вас же не 2-х проводная цепь, где один проводник фаза, а другой совмещенный РЕN проводник. Вот такой цепи, выполненой 2-х жильным кабелем, не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. У вас 3-х жильный кабель: 1 проводник фазный провод, 2-й нулевой рабочий N и 3-й выделенный защитный проводник PE и придти на свой электроприемник вы должны: фаза на фазный, нулевой рабочий на зажим N и защитный РЕ на корпус (открытую проводящую часть) электроприемника. Тоже касается 3-х фазных электроприемников: если это электродвигатель или другой электроприемник напряжением 380В в которого отсутствует рабочий проводник N, то при будь-какой системе ТN-C или ТN-C-S на электроприемник приходит 4-х жильный кабель. Если это распределительная сеть и 3-х фазные приемники имеют рабочий ноль, то кабель выбирается 5 -и жильный с разделением совмещенного проводника: L1,L2,L3,N,PE (cм.рис.4.3.1 и 4.3.3 ТКП).
Если вас , что-то смущает, устанавливайте в своей сборке изолированную от корпуса шину "N" и делайте разделение совмещенного РЕN проводника в своей сборке и уходите к электроприемникам 3-х и 5-и жильными кабелями. То это будет тоже самое, главное чтобы эти разделенные проводники по ходу к нагрузке не имели больше гальванической связи друг с другом. Такое разделение в ПУЭ называется, разделение в части электроустановки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве вы в 3-х жильном кабеле совмещаете фунцию N и РЕ в одном проводнике. В вас же не 2-х проводная цепь, где один проводник фаза, а другой совмещенный РЕN проводник. Вот такой цепи, выполненой 2-х жильным кабелем, не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. У вас 3-х жильный кабель: 1 проводник фазный провод, 2-й нулевой рабочий N и 3-й выделенный защитный проводник PE и придти на свой электроприемник вы должны: фаза на фазный, нулевой рабочий на зажим N и защитный РЕ на корпус (открытую проводящую часть) электроприемника. Тоже касается 3-х фазных электроприемников: если это электродвигатель или другой электроприемник напряжением 380В в которого отсутствует рабочий проводник N, то при будь-какой системе ТN-C или ТN-C-S на электроприемник приходит 4-х жильный кабель. Если это распределительная сеть и 3-х фазные приемники имеют рабочий ноль, то кабель выбирается 5 -и жильный с разделением совмещенного проводника: L1,L2,L3,N,PE (cм.рис.4.3.1 и 4.3.3 ТКП).
Если вас , что-то смущает, устанавливайте в своей сборке изолированную от корпуса шину "N" и делайте разделение совмещенного РЕN проводника в своей сборке
 и уходите к электроприемникам 3-х и 5-и жильными кабелями. То это будет тоже самое, главное чтобы эти разделенные проводники по ходу к нагрузке не имели больше гальванической связи друг с другом. Такое разделение в ПУЭ называется, разделение в части электроустановки.

То есть вы считаете, что и к трехфазному электроприемнику (это щиток для подключения трехфазного насоса), нет необходимости тянуть кабель 4 х16?
Можно было бы заказать 5 х2,5-?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ваш пускатель с катушкой 220В, то да. Если с катушкой на напряжение 380В, тогда достаточно 4-х жильного кабеля.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю