они служат для того, чтоб отделить сеть електроприемника от основной сети.
после трансформатора получается сеть с изолированной нейтралью.
их очень широко применяли когда однофазная сеть была 2-проводной в мокрых помещениях (например ванная,душевые и пр.).сейчас ставят УЗО.
вобщем, любой вариант, когда нужно есть оборудование на 220В (например), которое должно работать при "ненормальных" условиях.
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению) и иметь хорошую изоляцию. поэтому в твоем случае (если я правильно понял  :-[) ставят реле контроля изоляции.
есть ряд требований к таким сетям (н-р, не больше 400 или 500 В). есть дбн2.5-27-2006 п.2.4.5

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #16 : 02 Грудень 2008, 15:03:42 »
Цитата: Бригадир
Да и какой длины должен быть кабель, чтобы набрать 1,5 мкФ?
Для кабелей 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией емкость порядка 1 мкФ на 1 км. По собственному опыту знаю, когда разряжаешь после снятия напряжения то искра очень хорошая проскакивает...
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #17 : 02 Грудень 2008, 15:16:37 »
Если кому интересно
С, мкФ/км, при номінальній
напрузі кабеля,кВ


« Останнє редагування: 02 Грудень 2008, 15:22:10 від мадо »
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #18 : 02 Грудень 2008, 15:30:51 »
Цитата: aleks
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению)

Нашел схему (кстати КПИшные методички)
рис А - до расчетов
рис Б - после расчетов с установкой розд. тр.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #19 : 02 Грудень 2008, 15:53:42 »
При таких длинах и сечениях все точно как я писал ранее.
Но сдается мне такие трансформаторы серийно не выпускаются.

vadrus

  • Гість
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #20 : 10 Грудень 2008, 20:31:50 »
Разделительные трансформаторы применяют в мед. учереждениях в России, там их и производят, причём с устройствами контроля изоляции. Кому интересно:
http://market.elec.ru/nomer/11/iz_neitrali/
http://www.transtr.ru/div/index.php
В Украине такого ещё нет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю