Організація секціонування
« : 11 Грудень 2012, 09:33:59 »
На об'єкті є щит з двома вводами від різних трансформаторних. Між вводами немає секційного вимикача і секції працюють роздільно. Замовник хоче щоб зробити секційний вимикач, я думаю просто поставити між секціями шин автоматичний вимикач бонемає куди ставити секційну панель. Можливо є інші варіанти? Що порадите?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #1 : 11 Грудень 2012, 09:59:50 »
обидва вводи в одній панелі (саморобні) знизу йде ввід кабелю потім два автомати потім стоїть облік після цього шини піднімаються вверх і розходяться по своїх секціях от я і хочу в верхній частині поставити металеву пластину на неї автомат і кабелі з автомата приєднати на шини
« Останнє редагування: 11 Грудень 2012, 11:11:42 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #2 : 11 Грудень 2012, 11:12:36 »
il85, а перерізу кабелів живлення вистачить для живлення електроприймачів в аварійному режимі? ТП знаходиться на балансі замовника? Якщо відповідь на перше запитання - так, на друге - ні, то можливо підійде щось типа цього: http://www.svaltera.ua/catalog/882/1164.php розмістити можно в любому місці під'єднати одножильними кабелями

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #3 : 11 Грудень 2012, 11:29:08 »
Якщо відповідь на перше запитання - так, на друге - ні, то можливо підійде щось типа цього: http://www.svaltera.ua/catalog/882/1164.php розмістити можно в любому місці під'єднати одножильними кабелями

еще можно глянуть Legrand DCX-M

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #4 : 11 Грудень 2012, 11:32:05 »
Зараз навантаження вводу до 200 А, вводи розраховані на струм в 630  А - тобто з аварійним режимом все нормально. Це не ТП це РП щити котельні.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #5 : 11 Грудень 2012, 11:32:55 »
От я і думаю що краще вимикач навантаження чи автомат?

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #6 : 11 Грудень 2012, 11:35:20 »
От я і думаю що краще вимикач навантаження чи автомат?
я бы на двух вводах оставил автоматы, секционирование - выключатель нагрузки

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #7 : 11 Грудень 2012, 11:44:32 »
Зараз навантаження вводу до 200 А, вводи розраховані на струм в 630  А
il85, тоді, якщо підвіщення навантаження не планується, то можливо є сенс замінити автомати на вводі на меньший номінал, і тоді з'явиться місце для розміщення автомата або рубільника для секціювання?
Це не ТП це РП щити котельні.
я мав на увазі ТП (РП) від якого живлеться котельня, якщо вона на балансі замовника, то можливо секціювання виконати там?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #8 : 11 Грудень 2012, 12:12:16 »
В даній комірці (в нижній частині) зроблено комерційний облік тому не хочеться  трогати автомати які опломбовані.

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #9 : 13 Грудень 2012, 00:14:09 »
Правильно ли я понял, что щиты котельной запитывются от различных по типу трансформаторов (мощность разная)? А группы соединения обмоток трансов  одинаковые или различаются? Если различаются, то вводы 0,4 кВ щитов не будут сфазированными и  не знаю, можно ли выполнять секционирование в данном случае.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 166
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #10 : 13 Грудень 2012, 09:31:10 »
Зауваження цікаве як я там був потрібно було б поміряти напругу між однорідними фазами (так для себе) проте на мою думку не важливе тому як секційний вимикач буде вмикатись тільки при вимкненному одному з вводів.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Організація секціонування
« Reply #11 : 15 Жовтень 2014, 07:36:57 »
Нужно небольшое уточнение по вопросу: Механический (ручной) перевод нагрузки и АВР в 2КТП (извините, что спрашиваю здесь; не хочется плодить темы).

Скажите пожалуйста, если мне на сторонах ВН и НН нужно только ручное секционирование, то как это нужно правильно отразить в опросных на 2КТП?
Я правильно понимаю, если в опросных указываю "наличие АВР - нет", а в сборку РУ включаю шкаф секционирования с СВ, то в этом случае как раз таки и будет предусматриваться ручное секционирование без автоматики?