Автор Тема: Марка применяемой меди для токоотводов.  (Прочитано 2603 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
В одном из проектов чужих увидел применение провода ПВ-1 в качестве токоотвода. На мой взгляд это неправильно, там медь другой марки должна быть, с другими характеристиками чем у жесткого прутка.
Кто знает, какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В одном из проектов чужих увидел применение провода ПВ-1 в качестве токоотвода. На мой взгляд это неправильно, там медь другой марки должна быть, с другими характеристиками чем у жесткого прутка.
Кто знает, какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?

ПВ-1... :) При молнии изоляция моментом сгорит.
Ну вот такое
http://vestelecom.ru/catalog/cable_infrastructure/protection-for-arrestors/zaz30/

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Да пофиг на изоляцию, она только проблему внешней привлекательности создает.

Дело во в чем.
Quote (selected)
Выдержка из Технических условий ТУ 16—705.492—2005
1.2.1 Проволока изготовляется марок:
·         МТ — медная твердая;
·         ММ — медная мягкая;
·         МС — медная для воздушных линий связи;
·         МТЭ — медная твердая для эмалирования;
·         ММЭ — медная мягкая для эмалирования;
·         МТБ — медная твердая из бескислородной меди;
·         ММБ — медная мягкая из бескислородной меди.
Для проводов используется бескислородная медь. ПВ, это гибкие провода. На них есть ГОСТ с указанием класса меди, который содержит дополнительные примеси, в связи с их назначением. Сопротивление ПВ больше чем сопротивление ВВГнг, например. Большее сопротивление - больший нагрев проводника, худшая проводимость.
А вот на медные проводники для токоотводов, не видел ни разу норматива. Только диаметры их рекомендуемые и все.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При молнии изоляция моментом сгорит.
*Андрей*, а на каком основании вы пришли к такому выводу? У Батермана есть изолированые токоотводы Сталь в ПВХ изоляции.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
*Андрей*, а на каком основании вы пришли к такому выводу? У Батермана есть изолированые токоотводы Сталь в ПВХ изоляции.

ПВХ по составу может быть разным. Надпись "ПВХ" написанная в каталогах - это вообще не о чем. Нужно знать технологию производства.

К примеру, сорта-марки по ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/gost-14332-78 Таблица 1

Quote (selected)
Физ.-хим. св-ва поливинилхлорида зависят от способа, рецептуры и режима его получения.
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html


Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sharfik, а какова температура плавления ПВХ и на сколько повысится температура проводника при протекании по нему тока молнии? Ток молнии будет стекать минимум по 2 токоотводам, время протекания минимально, в нормах есть ограничение по плотности тока, неужели трудно посчитать и принять решение?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Sharfik, а какова температура плавления ПВХ и на сколько повысится температура проводника при протекании по нему тока молнии?
1. См. пост выше - ПВХ это только три буквы, хим. состав разный может быть и его никто не скажет проектировщику. А значит теплостойкость точно знать нельзя.
2.Ток молнии нельзя определить, только предположить.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. См. пост выше - ПВХ это только три буквы

Sharfik, провода марки ПВ-1 должны соответствовать требованиям ГОСТ 6323–79:
Quote (selected)
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать: +70°С

т.е. в данном случае состав ПВХ особого значения не имеет
2.Ток молнии нельзя определить, только предположить.

У вас в РФ уже несколько лет действует ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-62305-1-2010. В этом документе есть все данные для расчета повышения температуры от прохождения тока молнии ( формула D.7 табл.D.2 и D.3)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
неужели трудно посчитать и принять решение?
Сугор, пальцем в небо ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю, можно ли доверять информации выложенной в данной статье http://komfortnyj-dom.info/vneshnyaya-klasstcheskaya-passivnaya-molniezashhita-tokootvody.html. Но авторы статьи утверждают, что для медного проводника диаметром 8мм повышение темпиратуры составит 5оС

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какая марка меди или ГОСТы применяются для токоотводов медных?

ГОСТ 434-78
http://www.uzcm.ru/spr/434/
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2014, 15:23:33 від Дмитрий ДЮК »
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

 