Компания
SEA S.p.A в июле провела успешные сейсмические испытания трехобмоточного
сухого трансформатора марки
TTR с РПН мощностью 1000 кВА. Испытания проведены в соответствии со стандартами IEEE Standard 693-2005 и European Standard EN 60068-3-3 1993.
Испытания на сейсмостойкость проводились с интенсивностью "X" по шкале MSK-64 и "VIII" по шкале Меркалли. Ранее этот трансформатор успешно прошел испытания на стойкость к токам короткого замыкания в соответствии с требованиями ГОСТ 20243-74.
Основные характеристики трехфазного сухого трансформатора с РПН:- Номинальная мощность: 1000 kVA
- Напряжение ВН: 35 kV ± 4 × 2,5%
- Напряжение НН: 400 V
- Соединение: Yyn0
- Защита кожуха: IP 3X
- Номинальная частота: 50 Hz
Все трансформаторы TTR производства SEA S.p.A подвергаются типовым испытаниям на специальных испытательных стендах согласно предписаниям нормативной документации IEC60076-11, в частности:- измерение сопротивления обмоток;
- измерение коэффициента трансформации и контроль соединения обмоток;
- измерение потерь и напряжения короткого замыкания;
- измерение потерь и тока холостого хода;
- проверка изоляции повышенным напряжением;
- проверка витковой изоляции;
- измерение частичных разрядов.
По желанию Заказчика могут быть проведены все типовые и специфические испытания, предусмотренные нормативно-технической документацией Заказчика:- нагрев трансформатора под нагрузкой (имитация);
- метод последовательного включения трансформатора (проверка потерь);
- устойчивость к грозовым и остаточным перенапряжениям;
- измерение уровня шума;
- измерение содержания гармонических составляющих тока холостого хода;
- измерение полярного сопротивления;
- измерение емкостей обмоток;
- испытание динамической стойкости току короткого замыкания (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
- испытание на огнестойкость и проверка соответствия климатическим классам (проводится в независимой аккредитованной лаборатории);
- другие специфические испытания по желанию заказчика (электромагнитная эмиссия, тепловые удары и пр.).
Трансформаторы TTR соответствуют требованиям следующих нормативных документов:- EC 60076-11
- CENELEC HD 464 - HD 538
По желанию Заказчика может быть обеспечено соответствие другим международным стандартам или специфическим требованиям. В Украине трансформаторы серии
TTR успешно прошли сертификацию по системе УКРСЕПРО, а также имеют положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Трансформаторы имеют соответствующую положительную оценку на предмет применения в электрических сетях на объектах МИНТОПЭНЕРГО.
Компания СЭА является официальным дистрибьютором SEA SpA на территории Украины. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел электротехники Компании СЭА по телефону (044) 291-00-41 или присылайте запросы по электронной почте: info@sea.com.ua