Автор Тема: ИБП для оповещения  (Прочитано 3965 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП для оповещения
« Reply #15 : 27 Лютий 2015, 09:41:19 »
До 23.12.2015г действует сертификат соответствия на ИБП ООО НПП "Рикас-Варта" г.Киев (ІРS) 12В,24В на токи от 1,5А до 10А (см. сертификат и паспорт)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП для оповещения
« Reply #16 : 27 Лютий 2015, 10:58:26 »
Уважаемый (ая) Muta!
Актуальная версия ДСТУ EN 54-4 доступна за определенную плату:
http://document.ua/sistemi-pozhezhnoyi-signalizaciyi.-chastina-4.-ustatkovannja-nor25770.html

Разве $2 - это деньги? Особенно для тех, кто делает проекты?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП для оповещения
« Reply #17 : 01 Березень 2015, 20:25:57 »
Уважаемый (ая) bvv!
Спасибо за ссылку, норматив нашел
У меня возникли вопросы...
В изменении №2 EN54-4 в п.5.2.1 убрали примечание, что время работы в дежурном режиме и время тревоги должны отвечать EN54-14...
 
Сколько теперь должна держать батарея?
Вот в этой инструкции на новый прибор http://kontur.kiev.ua/instr/doc_download/187-instruktsiya-i-opisanie-k-novomu-okhrano-pozharnomu-priboru-dozor-8g-co-vstroennym-modulem-gsm-gprs
время 24 часа дежурный + 3 пожар (стр.13)
А как же тогда п. А.6.8.3 EN54-14 "... час  роботи  від  резервного  джерела  живлення може  бути  зменшено  з 72  до 30  год.  Цей  час  може  бути  в  подальшому  зменшено  до 4 год,  якщо
цілодобово на місці є запасні частини, персонал для виконування ремонтних робіт і генератор ре-зервного живлення." ??
У меня опять устаревший норматив или его надо толковать так: до четырех часов, а не так 30-4=26 часов?

Это может быть ответом?
griffel, все еще намного хуже.

Уже такой баян баяновский.

ПРАВИЛА   пожежної безпеки в Україні

6.1.26. Електроживлення УПС, КОПС та АУП має здійснюватися згідно з вимогами будівельних норм і ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01.
У разі використання, як джерела резервного живлення, акумуляторної батареї, її ємність повинна забезпечувати роботу систем сигналізації протягом однієї доби в режимі чергування і не менше трьох годин – у режимі "Тривога".
« Останнє редагування: 01 Березень 2015, 21:53:00 від Muta »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП для оповещения
« Reply #18 : 02 Березень 2015, 10:03:40 »
Спасибо за ссылку, норматив нашел
Если нашли бесплатно, может, выложили бы?

У меня опять устаревший норматив или его надо толковать так: до четырех часов, а не так 30-4=26 часов?
"зменшено  до 4 год" - это не "на 4 чеса", а всего 4. Т.е. если техобслуживание на месте (а такие объекты есть, заводы, электростанции и т.п.), то они, типа, сразу прибегут и поменяют.
А паспортное 24+3 - это из прежней жизни тянется.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП для оповещения
« Reply #19 : 02 Березень 2015, 12:13:30 »
Действительно, в  тексте новой редакции  имеется следующий пункт:
"У 5.2.1 додати в кінець речення: «, та високого внутрішнього опору акумуляторної батареї
з урахуванням опору електричних кіл її підєднання, наприклад, дротів, запобіжників (див. дода-
ток А).» Видалити Примітку."
Скорее всего это связано с тем, что такого документа, как EN 54-14 так и не было издано (как международный стандарт). Все свелось к нацоинальным документам. В Украине это - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Данные изменения были проведены без обсуждения в рабочих группах национального ТК25.
Скорее всего надо было бы дополнить национальное примечание к этому же пункту.
Но и без этого исключенного примечания - ссылки на 14 часть еэна при построении системы пожарной сигнализации нельзя будет обойти требования этой 14 части.
Другое дело производители блоков питания теперь ничем не ограничены - производят то, что написали в своем паспорте (что касается длительности его работы без основного источника питания) и вся ответственность теперь ложится на проектанта. ГИП должен уметь считать нагрузки как в режиме пожарной тревоги, так и в дежурном режиме и сверять свои расчеты с паспортными данными выбранных устройств электропитания. А также не перегружать УЭП встроенные в ППКП.
Или выбирать ППКП так чтобы СПС, построенная на нем, соответствовала требованиям ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
« Останнє редагування: 02 Березень 2015, 12:15:27 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю