IEC 62305-3:2006 (ДСТУ ЕN): Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах, даже если они покрыты изоляционным материалом. Воздействие влаги в водосточных трубах приводит к коррозии токоотводов. Приложение Е: «Для зданий с пониженными требованиями к защите в качестве токоотвода можно использовать металлическую водосточную трубу, которая удовлетворяет условиям естественных токоотводов в соответствии с 5.3.5 настоящего предстандарта.
На рисунках Е.23а, Е.23b и Е.23с показаны примеры крепления проводников на крыше и токоотводов с соответствующими геометрическими размерами, а на рисунках Е.23с и Е.23d показаны соединения токоотвода с металлической водосточной трубой, токопроводящими желобами и проводником заземления.
В качестве естественных токоотводов могут использоваться арматурные стержни стен или бетонные колонны и стальные каркасные конструкции.»
Следующие конструктивные элементы зданий можно рассматривать в качестве естественных токоотводов:
а) металлические конструкции при условии, что:
– электрическая непрерывность между разными элементами является постоянной и соответ-ствует требованиям 5.5.2;
– они имеют не меньшие размеры (указанные в таблице 6), чем требуются для специально предусмотренных токоотводов.
Трубы, по которым протекают горючие или взрывоопасные смеси, не должны рассматриваться в качестве естественных компонентов токоотвода, если во фланцевых соединениях используются неметаллические прокладки или если стороны фланца не соединены иным надежным способом.
Примечание 1 – Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
b) металлические, электрически непрерывные конструкции здания, армированные бетоном.
Примечание 2 – Что касается сборного железобетона, между армированными элементами важно устанав-ливать соединяемые между собой узлы. Также важно, чтобы в железобетоне было обеспечено соединение
между этими узлами. Отдельные части должны соединяться на месте во время сборки (см. приложение Е).
Примечание 3 – Что касается предварительно напряженного железобетона, внимание следует уделять риску возникновения неприемлемых механических последствий как из-за тока молнии, так и из-за результата соединения с системой молниезащиты;
c) соединенная между собой стальная арматура здания.
Примечание 4 – Если в качестве токоотводов используется металлическая структура стальных конструкций или соединенная между собой металлическая арматура, то в кольцевых проводниках нет необходимости;
d) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что:
– их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам (см. 5.6.2), а толщина металлических листов или металлических труб составляет не менее 0,5 мм;
– их электрическая непрерывность в вертикальном направлении соответствует требованиям 5.5.2.
Примечание 5 – Подробную информацию см. в приложении Е.