В продолжение: 1. скажите, обязательно вводной автомат щита управления брать с 4-полюсами (именно такие советы нахожу в некоторых источниках)? Или надо смотреть на подключенные к нему объекты? - если нет требований к пожарной безопасности подключенных объектов, то и на вводе щита можно ноль не коммутировать. Так или нет?
1. Если проектируемый щит управления нужно запитать от имеющегося автомата другого силового щита (Iн=50А), то нужно ли указывать на необходимость замены этого автомата, если по расчётным величинам необходим автомат с номиналом Iн=16А? Или установка в проектируемый (подключаемый) щит управления вводного автомата с нужным номиналом покроет необходимость замены автомата щита, к которому производится подключение первого?
1. В системе TN отключать PEN-проводник или PE-проводник не допускается. Что касается N-проводника, то его отключение, как правило, не требуется. Отключение N-проводника в системе TN-S требуется:
• во-первых, если его сечение меньше сечения фазных проводников, и защита фазных проводников от сверхтоков не обеспечивает одновременно защиту N-проводника;
• во-вторых, если на вводе с АВР установлена дифференциальная защита. Неразрывность N-проводника в этом случае приводит к перераспределению токов нулевой последовательности от разных источников и, как следствие, неопределенность работы дифференциальной защиты.
Отключение N-проводника требуется также для ряда специальных установок с целью повышения уровня безопасности. Например, в соответствии с требованиями главы 7.1 ПУЭ в однофазных сетях зон класса В-I необходима установка двухполюсных выключателей.
В однофазных нефазированных групповых сетях (розеточные сети) при использовании фазированных электроприборов класса защиты I ряд стандартов также требует двухполюсной коммутации. При переключении на резервный источник (ДЭС) при использовании четырехпроводной сети данное мероприятие бессмысленно, так как между РЕ и N шиной вводного устройства установлена перемычка. При необходимости полного отделения ДЭС, линия от источника должна выполняться пятипроводной.
Добавлю, что согласно пункта 461.2 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе «TN-S» отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.
В соответствии с п. 1.7.8 «ПУЭ» нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7-94 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п. 7.1.21 «ПУЭ» требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ. Примером коммутационного устройства, отключающего также и нулевой рабочий проводник, являются штепсельные розетки. Для всех передвижных и мобильных установок, как правило, требуется отключение нулевого рабочего проводника одновременно с фазными проводниками питающего кабеля одним общим коммутационным аппаратом.
2. Если питающий кабель обеспечит нормируемое время отключения 5 сек. при расчете тока К.З. существующего автомата силового щита (50А)-можете его не менять.
Нет вводной автомат щита управления не покроет, так-как он защищает силовые сборные шины щита управления до автоматов защиты электроприемников, а существующий автомат силового щита, кабельную линию до зажимов вводного автомата проектируемого щита управления. Чтобы гарантировано обеспечить защиту кабельной линии с учетом селективности защиты, можно сразу его заменить на автомат с расцепителем 20-25А или проверять существующий расчетом. Запомните и никого не слушайте, автомат нижестоящий на вводе ЩУ защищает линию питания до автоматов защиты электроприемников по направлению к нагрузке, а никак не вышестоящую линию. А автоматы электроприемников (ЭД, эл.освещения и т.д) свою каб.линию и естественно свой электроприемник, но не вышестоящую линию.