Добрый день. У меня вопрос такой: высота резервуаров с ЛВЖ 15 и 12 м. Заказчик просит установить молниеприемники на резервуарах. У кого-нибудь есть такой проект молниезащиты, поделитесь пожалуйста
Молниезащита с установленными прямо на резервуарах молниеотводами допускается только в тех случаях, экономическая обоснованность которых не вызывает сомнения и отвечает требованиям нормативных документов. Защита от прямых ударов молнии резервуаров, оборудованных газоуравнительными системами и дыхательными патрубками, должна выполняться изолированными молниеотводами. Согласно ГОСТ 31385-2008 (по резервуарам) пунктам В.7.2-В.7.3 для молниезащиты нужно устанавливать отдельностоящие молниеотводы.
А вот желание ставить НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ молниеприемники на резервуары нелогично, т.к. согласно рекомендаций МЭК 62305 в зону молниезащиты должна входить опасная зона с запасом 1 м, а протекающий по проводникам ток молнии не должен создавать опасности для взрывоопасной зоны. При разряде нет никакой гарантии, что часть тока не ответвиться и не замкнет во взрывоопасную зону, не потечет через резервуар и т.п. Поэтому и категорически рекомендуется выносить мачты отдельно. Если брать «Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» и их рекомендации по устройству молниезащиты, то выпущенные в 1986 г. они на мой взгляд не вполне соответствуют требованиям МЭК. В этом плане лучше руководствоваться Руководящим документом РД-91.020.00-КТН-276-07 разделами 7.2;8.3 и их типовыми решениями по устройству молниезащиты резервуарного парка (см. вкладку)