Добрый день. У меня вопрос, какое минимальное расстояние должно быть тепловых (дымовых) извещателей от светильников. И в каком нормативном документе это описано. А то я где-то видел, но не помню где. Заранее благодарю.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
Не менш 0,6 м до вентграт
« Останнє редагування: 08 Серпень 2014, 12:51:22 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Где-то" - это в старом ДБН В.2.5-13-98* и связано это было с тем, что тепловые извещатели реагировали на тепло, выделяемое лампами накаливания. Сегодняшние тепловые извещатели, сертифицированные по ЕН54, по теории, этого не должны делать. Поэтому данное прямое указание ушло из норм.
Впрямую регламентируется расстояние до препятствий.
Правда осталась норма в ППБ Украины - 5.1.12 и 6.1.18. Лампа - оборудование, а извещатель выполнен из горючих материалов.
Кроме того есть указание в ДБН В.2.5-56 в п. Л.7.1.3 (раздел "Обслуживание").
Насколько я понимаю, здесь везде идет речь о совершенно другом "оборудовании", а не лампах освещения. Но пожарные любят прикопаться к букве закона. Но не везде и не всегда. Так что на всякий случай лучше отодвигать извещатели от ламп.

ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
А пунктик?
« Останнє редагування: 08 Серпень 2014, 12:49:04 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
Не менш 0,6 м до вентграт
Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.
До вентотверстий - 1 м (п.А.6.5.1 d), а о светильниках - ни слова, вроде.
Есть в п. с) : "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менш ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір."
Но если светильник встроенный - то это совсем мимо кассы, если на подвесе - туда же...


« Останнє редагування: 08 Серпень 2014, 12:49:45 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.
До вентотверстий - 1 м (п.А.6.5.1 d), а о светильниках - ни слова, вроде.
Есть в п. с) : "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менш ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір."
Но если светильник встроенный - то это совсем мимо кассы, если на подвесе - туда же...
А.6.5.1  Загальні  положення.
d) Не  дозволено  монтувати  сповіщувачі  безпосередньо  в  потоці  вже  охолодженого  повітря  із системи  кондиціювання.  Якщо  подавання  повітря  здійснюється  через  перфоровану  стелю,  то  по-верхня  стелі  в  радіусі  щонайменше 0,6 м  навколо  кожного  сповіщувача  повинна  бути  суцільною.
По світильнику найду скину, хоча сюди можливо підвести ДБН В.2.5-56 п.6.2.17. "Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.
« Останнє редагування: 08 Серпень 2014, 13:35:20 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А.6.5.1  Загальні  положення.
d) Не  дозволено  монтувати  сповіщувачі  безпосередньо  в  потоці  вже  охолодженого  повітря  із системи  кондиціювання.  Якщо  подавання  повітря  здійснюється  через  перфоровану  стелю,  то  по-верхня  стелі  в  радіусі  щонайменше 0,6 м  навколо  кожного  сповіщувача  повинна  бути  суцільною.
И дальше:
Якщо сповіщувачі треба встановлювати на відстані ближче ніж 1 м від будь-якого вихідного отвору або у будь-якій точці, де швидкість повітряного потоку перевищує 1 м/с, то особливу увагу треба звернути на впливання цього повітряного потоку на роботу сповіщувача.

А впливати оно будет плохо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в старом ДБН В.2.5-13 в п.1.6.5 при установке 0,6м "впливало" положительно, то и в новом должно "впливать" нормально, главное чтобы было "радіусі  щонайменше 0,6 м", для отмазки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для отмазки, да. :) Но что-то последнее время экспертиза ТАКИЕ замечания откапывает, что волосы дыбом встают. В целом, правильные, но раньше таким вообще никто не заморачивался. :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю