Автор Тема: Вопрос про уравнивание потенциалов  (Прочитано 12850 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
розетка,
Цитата: розетка
если на вводе основная система его выровняля
, то отлично, а если с ней что-то случилось и она не выполняет свои функции?...  ;) Для того она (ДСУП) и дополнительная, что дублирует основную в опасных помещениях....  :)
« Останнє редагування: 30 Вересень 2009, 13:01:41 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, мы наверное отвлеклись от темы. Я же не против дополнительной системы, , т. е присоединения ванны к  Ре шине или проводнику, я против преднамеренного ввода опасного металла туда, где его нет-т.е против решения о металлических вставках в пластиковые трубы для доп. системы уравнивания. В наших "вопросах и ответах" написано,что допускается не присоединять сторонние проводящие части к доп. системе при их наличии в  помещениях, если они находятся вне зоны досягаемости. Пределом досягаемости считается расстояние в 2,5м. Далее ещё есть интересная мысль-"Установка УЗО может в ряде  случаев служить альтернативой дополнительной системе уравнивания потенциалов". Т.о получается в случае, когда человек стоит в ванне, которая присоеденина к РЕ проводнику, основная система ур.потенциалов не функциклюет, а вода заряжена, будет и к.з и утечка в РЕ проводник. По идее должен сработать и защитный автомат и УЗО на вводе в квартиру или на группе к ванной, который имет уставку по вытоку 30мА, а опасной для жизни человека является (по т.б.)50мА. Многие мои коллеги ставят на линии к розетке ванной УЗО на 10 мА, и если мне не изменяет память, то эта цифра узаконена для ванной комнаты гостиничных номеров в новом ДБН. на готели(гостиницы). Думаю, что пора эту тему закрыть, всё уже вроде понятно. Было приятно с вами пообщаться, спасибо :) :thumbsup:
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
опасного металла
 ???
Цитата: розетка
вода заряжена,
-
Цитата: розетка
должен сработать и защитный автомат и УЗО на вводе в квартиру
:(

исходя из принципа действия УЗО, не очень представляю как это будет происходить.... тему действительно пора закрывать.... :) И Вам удачи! :)
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 10:18:50 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчик на воду - металлическая вставка?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в смысле? ???  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
в смысле?
В смысле что счетчик на воду (речь о квартирах), он же металлическая вставка, надо подключать к РЕ-шине. Ведь воды в трубе (пластиковой) может некоторое время не быть, соответственно, связь с основной СУП прервана.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Torro, если у тебя к счетчику 220 подводится (ИМХО для опасных помещений более 12В, но не уверена), по-любому присоединять к ДСУП, а если неэлектропотребляющий - видишь, по Вашим нормам выходит - не надо...
А вообще - у тебя вопрос или констатация факта?  ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
если у тебя к счетчику 220 подводится
не подводится :D. Просто к ДСУП подключаем ВСЕ сторонние ПРОВОДЯЩИЕ части.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в России - категорически и бесповоротно!  :D :D ;)

но розетка утверждала, что по Укр. нормам этого НЕ требуется..... ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что
Цитата: devchonka
категорически и бесповоротно!
?

Цитата: devchonka
розетка утверждала, что по Укр. нормам этого НЕ требуется
Что не требуется?
Quote (selected)
к ДСУП подключаем ВСЕ сторонние ПРОВОДЯЩИЕ части.
??? См. ДБН В.2.5-23, п. 12.30.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
" категорически и бесповоротно" - это крылатая фраза, которая в зависимости от контекста означает все, что угодно, от полного согласия с собеседником до полного абсурда, например: "я вас приветствую категорически и бесповоротно"....  :D :D :D :D

а вот другой вопрос приводит меня в недоумение -
Цитата: розетка
Что касается наших(украинских)"вопросов и ответов" цетирую-"...если отсутствуют стационарное эл.оборудование с подключенными к дополнительной системе уравниивания потенциалов зажимами нулевых защитных проводников, к которым можно присоединиться, или другие стационарные металлические предметы(прим.-к ним можно отнести и пластиковый водопровод), подключенные к дополнительной системе уравнивания потенциалов,к котрым можно надежно присоединиться, металлические корпуса ванн и душевых поддонов следует присоединить  к РЕ шине (зажиму) квартирного щитка с помощью проводника." . Как видно не о каких металлических вставках речь не идёт. На мой взгляд это правильно.
????? никто же не оспорил.... ???
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 14:19:50 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что розетка имела ввиду то, что если металлических вставок в пластиковых трубах (в ванных, душевых) нет, то целенаправленно их делать не надо. А если таковые есть (тот же металлический счетчик), то их необходимо присоединять к РЕ.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Torro, почитай повнимательнее  ;)
в отрывке речь идет о том, куда присоединять ванну и поддон - если есть 
Цитата: розетка
стационарное эл.оборудование
Цитата: розетка
или другие стационарные металлические предметы
, к которым можно присоединить данные сантехнические приборы, то присодиняться именно к ним, а если таковых нет - то к РЕ-шине квартирного щитка.
Продолжаем разговор:  ;) :D
1. поскольку счетчик не может являться стационарным металлическим предметом, то к нему нельзя присоединять ни ванну, ни поддон (т.е.по этой причине он не включается в ДСУП)  :)
2. поскольку в пластиковой трубе
Цитата: розетка
потенциалу взяться
неоткуда, т.к.
Цитата: розетка
основная система его выровняля? и грубо говоря, "загнала" в тот же РЕ проводник
, мало того, к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик не может считаться и сторонней проводящей частью, по определению... :) (и по этой причине он не должен включаться в ДСУП)

как то так...  :) ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик не может считаться и сторонней проводящей частью
ГОСТ Р 50571.1-93
"3.6 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, которая не является частью электроустановки.

Примечание - Например, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовления пищи, раковины и т.п.), полы и стены из неизоляционного материала."
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще раз. :(
Цитата: Torro
В смысле что счетчик на воду (речь о квартирах), он же металлическая вставка,
счетчик не устанавливается на трубу непосредственно, а посредством мет. вставки, типа тройника (как и манометр, Torro, так? я об этом догадываюсь, но именно на основании этого делаю выкладки. даже если технически установка счетчика и не так происходит, то сути вопроса не меняет), которая и является сторонней проводящей частью в случае эл. подключения счетчика.
 сторонняя часть -
Цитата: Electrician
- проводящая часть, которая не является частью электроустановки.
, на которой может появиться потенциал, вследствии нарушения изоляции электрооборудования, электрически связанного с данной частью....
если к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик (та самая мет. вставка, для простоты обзываемая счетчиком, как конструкция в сборе) не может считаться и сторонней проводящей частью  :)
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 16:02:31 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю