Автор Тема: УЗО в щите  (Прочитано 4129 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО в щите
« : 26 Червень 2014, 13:10:44 »
Где устанавливается УЗО до автомата или после.
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #1 : 26 Червень 2014, 13:33:58 »
если автомат один, то без разницы, а если несколько, то сначала УЗО потом автоматы

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #2 : 26 Червень 2014, 13:42:04 »
УЗО
Какое УЗО вы имеете в виду - дифавтомат или дифреле ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #3 : 26 Червень 2014, 14:07:02 »
Дифреле
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #4 : 26 Червень 2014, 14:09:09 »
Если я правильно понимаю дифреле не защищает от тока КЗ, защита идет на утечку тока. А дифавтомат защищает и от КЗ и от утечки. Все верно? То есть сначала ставим вводной автомат а потом можно ставить УЗО на несколько групп?
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #5 : 26 Червень 2014, 14:22:18 »
Дифреле
Вы сами дали правильный ответ , но если у вас номинал по току вводного автомата превышает номинал по току дифреле , тогда перед каждым дифреле нужно ставить еще автомат который должен защищать  дифреле и линию ..
сначала ставим вводной автомат а потом можно ставить УЗО
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #6 : 26 Червень 2014, 14:36:05 »
То есть если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на  45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы?
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #8 : 26 Червень 2014, 15:02:24 »
если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на  45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы?
Да , на ток не больше тока дифреле
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #9 : 26 Червень 2014, 17:48:10 »
Вывод. Ставте на вводе дифавтомат, а на отходящих линиях автоматы защиты групповой линии-дешевле будет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #10 : 26 Червень 2014, 18:45:35 »
Е вимога по узгодженню параметрів діфреле і автоматичного вимикача. По яких параметрах ви їх узгоджуєте?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #11 : 26 Червень 2014, 21:56:22 »
Ставте на вводе дифавтомат, а на отходящих линиях автоматы защиты групповой линии-дешевле будет.
Будет дешевле , но такая экономия себя не оправдывает с технической стороны . При утечке в любой отходящей линии "вышибает" целый щит а не отдельная линия . Если такую схему выполнить в индивидуальном доме или в квартире жильцы такого не одобрят , не любят такой схемы и эксплуатационники .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #12 : 27 Червень 2014, 08:02:53 »
 :) В общем вот схема скажите если есть ошибки. Желательно с пояснениями
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #13 : 27 Червень 2014, 08:09:31 »
Вывод. Ставте на вводе дифавтомат, а на отходящих линиях автоматы защиты групповой линии-дешевле будет.
На вводе необходим в таком случае как я понимаю дифавтомат на противопожарную безопасность это по ПУЭ. И его защита не защищает человека. То есть его защита на 300 мА. Я в ценах плохо ориентируюсь но думаю что на 30 мА он гораздо дороже. Мне необходима правильность схемы.
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО в щите
« Reply #14 : 27 Червень 2014, 08:11:04 »
45А
?
То есть если вводной автомат на 40 А то  дифреле должно быть на 63 А. Верно??
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...