Автор Тема: Учет электроэнергии на стороне 10кВ и 0,4кВ  (Прочитано 12291 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline KIP

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Имеется действующая электроустановка с организованным коммерческим учетом на стороне 0,4кВ, силовой трансформатор стоит как резервный двухтрансформаторной подстанции 2КТП-1000/10/0,4кВ и работающий на холостом ходу.
Расчетным сособом вижу, что должна быть экономия электроэнергии при переносе учета на сторону 10кВ даже если транс будет нагружен, не говоря уже о х.х. (как правило это так, так как сейчас потери в трансе мы оплачиваем расчетным путем по методике, учтенные же по факту счетчиком на стороне 10кВ должны быть меньше).
Но как всегда рассчетный способ является приближенным, а реализация проекта влечет за собой капиталовложения на доп. ячейку с НТМИ и т.д. Поэтому хотелось бы проверить расчеты организацией технического учета.
И вот вопрос можно ли его организовать по следйющей схеме:
1. ТТ существующие ТОЛ 10-0,5/10Р-75 У3 (две вторичные обмотки - для защиты и учета)  в ячейке на стороне 10кВ класс тосности 0,5.
2. Счетчик использовать 380/220 и напряжение взять со стороны 0,4кВ силового транса фазы А, В,С.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Вам нужно сделать проектную схему и отдать в энергосбыт на согласование, и там потом скажут какой клас точности тр-ров тока и напряжения необходим
2. Сумневаюсь что такое возможно....счетчик не будет учитывать реальную мощность, т.к. получаеться что он как-бы будет считать мощность для 220/380В используя ток тр-ров тока 10кВ.

Например:
Допустим ток ТОЛов - 50А,
тогда при использовании 220/380В счетчик посчитает мощность за 1 сек S=КОРЕНЬ(3)*380В*50А=32,9 кВА
реальная же мощность будет S=КОРЕНЬ(3)*10,5кВ*50А=909,3 кВА
Нужно учитывать коеффициент трансформации по напряжению
« Останнє редагування: 24 Червень 2014, 15:12:00 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам нужно сделать проектную схему и отдать в энергосбыт на согласование
На изменение схемы учета , необходимо , в первую очередь , получить ТУ в электроснабжающей организации , там все напишут .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем ТУ на перенос учета? ТУ нужно если меняеться схема электроснабжения.
Перенос учета можно спокойно организовать в составе проекта АСКОЕ/ЛУЗОД.
« Останнє редагування: 24 Червень 2014, 19:10:14 від boss »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем ТУ на перенос учета?
+1
Але погодити з енергопостачальником потрібно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але погодити з енергопостачальником потрібно.
Правила користування електричною енергією Постанова НКРЕ 31.07.96 № 28 та Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 з додатками
3.7. Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ, технічними умовами (у разі їх отримання) та проектними рішеннями.
3.8. Електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу із переліку, передбаченого нормативно-правовими актами НКРЕ, та вимог нормативно-технічних документів щодо організації комерційного обліку має запропонувати споживачу  перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, а також перелік каналів зв’язку, якими  має забезпечуватися передача інформації щодо обліку, у тому числі форматів представлення даних щодо забезпечення можливості зчитування даних з засобів обліку електричної енергії та/або локального  устаткування збору і обробки даних.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline KIP

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Вам нужно сделать проектную схему и отдать в энергосбыт на согласование, и там потом скажут какой клас точности тр-ров тока и напряжения необходим
2. Сумневаюсь что такое возможно....счетчик не будет учитывать реальную мощность, т.к. получаеться что он как-бы будет считать мощность для 220/380В используя ток тр-ров тока 10кВ.

Например:
Допустим ток ТОЛов - 50А,
тогда при использовании 220/380В счетчик посчитает мощность за 1 сек S=КОРЕНЬ(3)*380В*50А=32,9 кВА
реальная же мощность будет S=КОРЕНЬ(3)*10,5кВ*50А=909,3 кВА
Нужно учитывать коеффициент трансформации по напряжению

Да, организационные вопросы по переносу учета мне известны, и проработаны. Вопрос заключается в экономической целесообразности данного переноса. Для этого и хочу установить технический учет на уже имеющейся базе электричеких аппаратов.
Коэффициент трансформации учитывается в программном обеспечении АСКОЕ или же путем снятия показаний и умножения коеффициентов на разницу в показаниях за период времени.
Нагрузка в т. ч. и потери в трансформаторе по данным ТТ тоже будут видны. А вот с реактивностью думаю, что учет может быть некорректным, а именно углы опережения напряжение/ток в индуктивной и емкостной нагрузке, т.к. ток и напряжение  будут сниматься до и после транса. Поправьте мои предположения, если ошибаюсь.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем толочь воду в ступе.
Идите в энергосбыт или лучше к инспектору и вам там все раскажут.
Коеффициент трансформации не может учитываться в ПО АСКОЕ или умножением коеффициентов рукой на бумаге (на коленях сидя в туалете), т.к. счетчик это поверенное измерительное устройство, метрологические характеристики которого подтверждены соответсвующими документами метрологических центров или служб, которые уполномоченные на проведение государственной метрологической аттестации.
ПО АСКОЕ никаких измерений не производит - это система обработки данных. Измерительную часть производят только счетчики.
Рука, которая выполняет умножение коеффициентов на бумаге тоже не являеться измерительным прибором и не может быть метрологически поверена и аттестована.
« Останнє редагування: 25 Червень 2014, 17:55:58 від boss »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПО АСКОЕ никаких измерений не производит - это система обработки данных. Измерительную часть производят только счетчики.
Внимательно читаем ,что такое АСКОЕ и почему за него берут такие огромные деньги!!!

P.S.Своими словами
АСКОЕ это целый измерительный комплекс, на эксплуатацию которого ГостСтандарт (или организация имеющая право) выдаёт сертификат.
В этот измерительный комплекс входят ТТ ,ТН ,счётчики , ПО и доп оборудование для сьёма информации (конвентеры интерфейсов, GSM\GPRS модемы и т.д)
Всё это аттестируется и выдаётся сертификат.
На основании этого сертификаты мы можете платить за електроенергию по показаниям
снятым с счётчиков ,непосредственно через АСКОЕ и нести рапорт в енергосбыт.
В АСКОЕ есть функция установки коефициента пересчёта , где она устанавливается в счётчике или в самом ПО это уже без разницы.

Я с вами согласен ,в спорных вопросах , первичной точкой отсчёта являются счётчики.

« Останнє редагування: 25 Червень 2014, 18:57:01 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рука, которая выполняет умножение коеффициентов на бумаге тоже не являеться измерительным прибором и не может быть метрологически поверена и аттестована.
Предлагаю уволить всех инспекторов и контролёров, показания снятые их руками не достоверны  :D :D
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предлагаю уволить всех инспекторов и контролёров, показания снятые их руками не достоверны
Инспектора снимают уже результаты измерений....сами инспекторы функции измерений не выполняют.  :thumbsup:

Помогите разобраться: счетчик на стороне 6 кв (СПЧ), соответственно   там же ТН и ТТ. От стороны 0,4 кв  подключена нагрузка - одна  мощностью 100 квт , другая -мощностью  до 15 квт.  Нагрузка мощностью до 15 квт имеет свой счетчик  0,4 кв прямого включения . Когда включена мощность 100 квт , вся схема учета работает великолепно. От общего расхода по стороне 6квт  ( Кт-1200) , вычитается расход  меньшего счетчика 0,4 кв и  расходы потребления элэнергии всех устраивает. Но если не подключена нагрузка 100 квт- счетчик на стороне 0,4 кв показывает нормальный расход-  ( 4000 квтч или  5000) квтч)как обычно- , но счетчик по стороне 6 кв показывает расход  1 или 2 единицы, те. Х на 1200 = 1200 или 2400,  В чем подвох?  Заранее всех благодарю.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При нагрузке 15кВт, ток по 6кВ -  1,5А
ТТ стоят 100/5, допустим кл.т. 0,5S...... тогда при токе  1,5А ток во вторичной обмотке ТТ 0,075А
По ПУЭ для того чтобы все работало в классе точности 0,5S, необходимо чтобы ток во вторичной обмотке был не менее 20%Iном.....т.е. 1А.
Конечно тут не учтены потери в трансформаторе но картина ясная.....учет по 6кВ просто не видит этого мизерного потребления

Если работают обе нагрузки - 115кВт....ток по 6кВ - 11,7А, или 2,3А во вторичной обмотке ТТ - здесь все четко
« Останнє редагування: 28 Лютий 2018, 09:12:08 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в классе точности 0,5S, необходимо чтобы ток во вторичной обмотке был не менее 20%Iном
В ПУЕ 2017 уже інші вимоги по струму .
1.5.17 . у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси­
мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму становитиме не менше ніж 40 %  номінального  струму лічильника, а за мінімального навантаження- не менше ніж 5 %
- у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,2S за макси­мального навантаження в точці обліку струм у вторинній  обмотці трансформатора струму становитиме не менше ніж 20 %  номінального струму лічильника, а за
мінімального навантаження - не менше ніж 1 % .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да..немного лоханулся....надо было брать минимальный режим 5%Іном....т.е. 0,25А
Все равно ток 0,075А не проходит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю