Автор Тема: Нормативное определение термостойкого, огнестойкого и нераспространяющего горения кабель.  (Прочитано 2400 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ согласно которого кабели имеют свое определение, то, что он термостойкий, огнестойкий и не распространяющий горения. Понятно, что он определяется согласно прошедших испытаний, но есть законодательное определение, что они такие.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4809-2007 Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1372
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1391
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=3855&pz=%C4%D1%D2%D3+3855-99
+ вы же вроде тоже участвовали в этой "вакханалии", там Firetuf давал отсылки на МЭКовские источники

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ согласно которого кабели имеют свое определение, то, что он термостойкий, огнестойкий и не распространяющий горения. Понятно, что он определяется согласно прошедших испытаний, но есть законодательное определение, что они такие.
Одного, единого документа, который бы обобщил и тем самым снял все вопросы и кривотолки касательно терминологии пожбезопасности кабелей - на Украине нет. По-крайней мере, я таковых не встречал.
Изменения к ДБН-56, где были предложены термины, хотя бы разъясняющие огнестойкость кабельных линий, как и чего и куда, были ... "похоронены с почестями".
Может быть, я так надеюсь, в скором времени, в связи с гармонизацией стандартов под Европу, мы получим такие определения на законном уровне.
А пока, нужно руководствоваться всеми имеющимися доками - ДБН, ДСТУ, ПУЕ, ГОСТ, МЭК - все те, где есть "терміни та визначення". Там ответы есть.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4809-2007 Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1372
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1391
ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=3855&pz=%C4%D1%D2%D3+3855-99
+ вы же вроде тоже участвовали в этой "вакханалии", там Firetuf давал отсылки на МЭКовские источники

Спасибо, буду разбираться.
Было дело, но как то отошел от этих дел, а теперь опять нужно вспоминать.

Offline Никита

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще, если своими словами (что, в принципе, можно найти умными сухими фразами в документах) эти определения выглядят так:

Термостойкие кабели - кабели, предназначенные для постоянной работы в расширенном диапазоне температур (например от -70 до +180). То есть, в указанном диапазоне температур термостойкий кабель будет работать постоянно, без потери своих свойств.

Нераспространяющий горения кабель - это кабель, который во время пожара не загорается, и не передает пламя на другие объекты, с которыми соприкасается. При этом в огне может разрушаться сам кабель и его оболочка, свойства теряются.

Огнестойкие кабели - кабели, которые полностью сохраняют свою работоспособность, находясь непосредственно в огне, в течение какого-то времени. Есть 2 стандарта: до 30 минут гарантированной работоспособности в огне, или до 90 минут гарантированной работоспособности в огне. При этом изоляция кабеля как правило выдерживает 180 минут (то есть даже после того как кабель перестал передавать токи и сигналы).

Огнестойкие кабели и Кабели, не выделяющие токсичных веществ в огне, должны обязательно быть сертифицированы. И тут важный момент (для монтажников) - чтобы проверить подлинность сертификата и что подсунули именно тот кабель, который в сертификате, нужно у поставщика спрашивать также протокол испытаний. Но то уже другая тема :)
« Останнє редагування: 19 Червень 2014, 11:01:07 від Никита »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И тут важный момент (для монтажников) - чтобы проверить подлинность сертификата и что подсунули именно тот кабель, который в сертификате, нужно у поставщика спрашивать также протокол испытаний. Но то уже другая тема
Не обязательно. :) Никто не обязан показвать протоколы, и даже не всегда может без согласия испытательной лаборатории (конфиденциальность прописывается в договоре на проведение испытаний).
Но в Сертификате или Приложениях к сертификату обязательно указываются результаты испытаний, т.е. х-ки огнестойкости, токсичности, дымообразования и т.п. Просто очень часто продавцы подсовывают сертификат, где написано, по каким документам пройдены проверки, а Приложение, где указаны результаты, упорно не дают посмотреть. Одно это уже должно настораживать.

Offline cirill1981

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у кого нибудь есть ДСТУ 4237-3-..., а то нигде не могу найти.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю