Добрый день, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, какой документ в данный момент регламентирует выбор труб для распредтрубопровода систем газового пожаротушения?
Раньше это был ДБН В.2.5-13-98*, точнее п.1.3.16 данного документа.
"1.3.16    Живильні і розподільні трубопроводи установок газового пожежогасіння належить вико¬нувати із сталевих труб згідно з ГОСТ 8732 та ГОСТ 8734."
Сейчас данный документ отменён.

В действующих сейчас ДСТУ серии 4466-х:2008 "Системы газового пожаротушения" я не нашёл конкретных указаний,  ГОСТов применяемых для распредтрубопроводов систем ГПТ труб.

Подскажите, пожалуйста, в каком документе "копать" сейчас?

Заранее благодарен всем за помощь.
« Останнє редагування: 12 Червень 2014, 16:16:01 від BASIK »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, в каком документе "копать" сейчас?
В документации производителя на установку. При этом все фитинги должны выдерживать требуемое давление (помниться, 1,5 от рабочего).

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДСТУ ограничений на применение  труб из металла  (сталь, медь, сплавы и т.д.) нет, главное что бы расчет подтверждал работоспособность  при воздействии рабочего давления. остальные трубы (чугунные и неметаллические) применять запрещено (см. п.6.3.2.2 ).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю