Orthodox, Согласен. Кабель может быть защищен от перегрузки как "сверху", так и "снизу". В данном случае ,вне зависимости от фидерных автоматов, вводной автомат в конце кабеля вполне защищает его от перегрузки, а вот от к.з. защищает автомат 160 А вверху.
Другое дело, что согласно п. 3.1.9, 3.1.10 ПУЭ, вместо автомата 125 А допускается поставить выключатель нагрузки, дабы исключить лишнюю ступень селективности (Частенько это бывает нужно). А в данном случае у Вас все прекрасно получается, и не стоит разводить бурю в стакане воды (это я уже к другим, чересчур эмоциональным, участникам дискуссии обращаюсь).