Автор Тема: Вмикання світильників евакуаційного освітлення. п.2.31. НАПБ А.01.001-2014  (Прочитано 3633 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи
та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники
евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування
в будинку людей
.

Хто як розуміє цей пункт? Мова йде про ручне чи автоматичне вмикання?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто як розуміє цей пункт?
Ми для таких приміщень ставимо фотореле якщо в них є природне освітлення
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не зовсім зрозумів. А якщо немає природнього освітлення?
Наприклад, будівля на три поверхи, в сумі: 10 коридорів, 3 сходові клітки, 5 тамбурів. То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле? Всі так роблять? =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо немає природнього освітлення?
CC19, на мою думку мова шла про приміщення з природнім освітленням. Втім не один раз бачив освітлення сходів з використанням світильників з вбудованими датчиками руху. Сходи були виключно евакуаційні і у нормальному режимі, коли працювали ліфти, майже не використовувались

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ти розумієш цей пункт з точки зору енергоефективності чи безпеки? Я його розумію так: якщо на шляхах евакуації стало темно (незалежно, чи прийшли сутінки, чи просто там немає вікна), повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.


Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
В кого які думки?
Особисто я, не бачу вцьому змісту.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.
CC19, в певній мірі я стобою погоджуюсь. За сходовій клитці яка розташована біля вікна (зазвичай це клітина між поверхами) я ставлю світильник робочого освітлення живлення якого вмикається сутінковим реле, а на поверховій клітині я сталю світильники аварійного освітлення які працюють постійно.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
А хіба хтось вимагає?

І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле (наприклад для ткаих будівель як: школа, лікарня, адмін.будівлі...)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
CC19, сам так ніколи не робив, але не бачу в цьому кріміналу. якщо приоднього освітлення достатньо щоб забеспечити нормовану освітленність, то навіщо вмикати додаткове освітлення. З іншої сторони з огляду на те скільки споживають світлодіодні світильники і вартості сутінкових реле питання економії дуже сумнівне

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
Эвакуационное от слова, - эвакуация? Или не?
Что то новое в нормах появилось, эвакуацией управляет фотореле...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле?
Сутінкове реле ставиться одне , а при необхідності вихідні контакти такого реле можна розмножити проміжними реле і контактами уже проміжних пеле керувати різними групами евакуаційним освітленням . Варіанти можуть бути різними , в залежності від схеми . Якщо в окремих приміщеннях відсутнє природнє освітлення , аварійне освітлення може там бути включено постійно  , або керувати датчиками руху .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю