Может в даном случае можно использовать металлические конструкции балок перекрытия в качестве молниеприемной сетки, а строительные металлические (ж/б) колонны как естественные молниеотводы:
"Для захисту об’єкту згідно п.6.3.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 фунції блискавкоприймачів виконують природні блискавкоприймачі- конструктивні елементи будівлі: металеві конструкції даху (ферми, балки, покрівля), з’єднані в неприривне електричне коло.
В якості струмовідводів використовуються природні струмовідводи: металевий каркас будівлі з заглибленими в грунт на глибину 1,2-1,3 м опорними конструкціями.
Згідно п.6.5.1. для захисту від ПУБ використати природні заземлювачі-металеві конструкції будівлі: опорні конструкції, арматура фундаменту, які заглиблені в землю на глибину 1,2-1,3м і забезпечують неприривний електричний зв’язок всієї системи блискавкозахисту.
З’єднання стальною штабою розміром 40х4 мм всіх опорних конструкцій з арматурою фундаментів та місць компенсаційних розривів в неприривний електричний ланцюг, об’єднання системи блискавкозахисту з заземлювачами електроустановки за допомоги системи зрівнювання потенціалів.
Для захисту від вторинних дій блискавки передбачити такі засоби як: приєднання металевих корпусів всього устаткування, апаратів, конструкцій, трубопроводів до заземлюючого пристрою захисту від прямих ударів блискавки. "
Делал молниезащиту металлического каркасного склада таким образом. Скину ПЗ может пригодиться.