Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 270/2х0,7х0,98= 196,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=Р1 + Р2 =140+130=270 кВт
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения Sтр = 250 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
Рр.< 1,4 Sтр.