Автор Тема: Коефіцієнт перевантаження трансфоматора  (Прочитано 2524 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім вітання, форумчани.

Така ситуація:

Видали тех. умови для електропостачання двох підприємств.

Рвст1=140 кВт, Рвст2=130 кВт.

Є існуюча ТП 10/0,4 з 1 трансом ТМ-63-10/0,4.

Потрібно виконати перерахунок обладнання.
Згідно попередніх проектів для вибору транса використовували коефіцієнт перевантаження kп=1.4 у загальній формулі.
Також у ДБН В.2.5-23:2010 знайшов коефіцієнт участі у максимумі навантаження для двох підприємств, який для їх типу = 0.8.

Sроз.мах=(Рроз.мах*kп)/cos(f) - згідно цієї формули робили розрахунок.

Підкажіть, як правильно розрахувати потужність. Ібо в одному випадку проходить трансформатор 250, а з врахуванням перевантаження тільки  400.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 270/2х0,7х0,98= 196,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=Р1 + Р2 =140+130=270 кВт
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);         2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 250 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                     Рр.< 1,4 Sтр.
                                              270 < 1,4 х 250 =350
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а якщо на ТП прогнозується встановлення 1 трансформатора, то у такому випадку Кз приймаємо = 1?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таком случае если у вас ІІІ категория электроснабжения в формуле Кз=0,9, а вместо 2 трансформаторов 1. Тоесть:
                 Sтр = Рр/ Кз cos f = 270/0,9х0,98= 306,1 кВА;   Sтр ~ 400 кВА

                                     
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
те, що й треба було довести.
Дякую за допомогу!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю