Добрый день, уважаемые форумчане

Есть задача, к которой не знаю, с какой стороны подойти.

Имеется двухэтажный торговый центр, в нем – порядка 10 арендаторов различной площади (четыре – по 10 м.кв., три – по 60 м.кв., один – 700 м.кв., два – по 200 м.кв.)

Мощность для распределения по арендаторам – 80 кВт.
Вот думаю, как правильно выполнить распределение и защиту

На 10 м.кв. – выдать по 7 кВт и поставить автомат 3Р/16А;
на 60 м.кв. – 10 кВт + автомат 3Р/С25;
на 200 м.кв. – по 25-27 кВт, автомат 3Р/С50;
на 700 м.кв. – 35 кВт + автомат 3Р/63А

1. Всего выделенная мощность на потребителей – 80 кВт, групповая защита – корпусный автомат 160А, а если просуммировать выделенные мощности всех вместе – 143 кВт (понимаю, что установленные мощности напрямую никто не суммирует, но все же).
2. То же касается и токов

Вопрос (может, у кого есть больший практический опыт):
- насколько правильно я выполнил перераспределение электроэнергии, может, кому то урезать, а кому то добавить? Как на практике это происходит?
- от каких формул, от чего отталкиваться от расчетов? Пролистал пару справочников – так с ходу ничего не увидел;
- опять же – торговая площадь 700 м.кв. – хватит ли им 63А ли можно меньше / нужно больше?
- торговая площадь 200 м.кв. – нужно ли им 50А? Можно взять меньше?

P.S. Помещения – обычные торговые, т.е. основные потребители – освещение, арендаторы по своим помещениям всю инженерию делают сами (вентиляция, кондиционирование и т.д., кроме отопления – мы помещения отапливаем.
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Это зависит от назначения торговых помещений. Одно дело если это промтовары и другое, если это продуктовый маркет.
2. Для 700м.кв торговой площади с 2-й категорией электроснабжения 35 кВт явно мало, а для 10 м.кв 7кВт- много.
 Необходимо хотя бы примерно определится с назначением помещений, на вскидку прикинуть какое электрооборудование будет там установлено и ориентировочно по табл.3.15 ДБН В.2.5-23-2010 по удельным нагрузкам проверить проходит или нет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда... Оборудование - пару ПК (оргтехника) + освещение. В более-менее больших помещениях - своя вентиляция и кондиционирование.

По поводу 7 кВт на 10 м.кв. - это автомат 16А. Устанавливать вводной 10А - как то в голову не идет, маловато вроде...

Я могу кое в чем заблуждаться...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Продукты - вряд ли, больше промтовары, одежда.
Для промтоварних магазинів відповідно з табл. 3.15 ДБН В.2.5-23:2010 питоме навантаження складає 0,15 квт на квадратний метр тогової площі , це уже з врахуванням вентиляції і кондицііонування , без кондиціонування 0,14 кВт на метр квадратний . Для попередніх розрахунків можете оперувати цими даними .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исходите из реальных потребностей по мощности и оборудованию у заказчиков.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю