Автор Тема: Питание всех квартир 16-эт дома от одной секции ВРУ.  (Прочитано 2271 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Изначально было запроектировано ВРП1 (ВРУ 78М- 9.1) с равномерным распределением нагрузок по секциям (половина квартир и внутредомового освещения на 1 секцию - 196А, половина на 2 секцию - 202А) + питание противопожарных установок (в т.ч. аварийного освещения) от своего ВРП2 с АВР с нагрузками - 12А - 1 секция, 61А - 2 секция. ВРП2 запитано через ВРП1 до коммутационных аппаратов. Автоматы на ВРП1- 230А + 230А, на ВРП2 - 25А+80А. По ТУ было взято 210 кВт.
Теперь Обленерго не согласовывает проект, ссылаясь на то что если просумировать все автоматы 230+230+25+80=565А, то с питающих кабелей можно "снять" около 340кВт, что на 130кВт больше чем по ТУ, и требует поменять схемы питания таким образом, чтоб была возможность ограничивать мощность согласно ТУ, или взять новые ТУ на увеличение мощности. А вот как это сделать?
Пока еще с ними не общался но год назад был аналогичный случай, только дом 9-эт с одним ВРП, и Обл советовал перекинуть все квартиры на первую секцию и таким образом уменьшить уставки автоматов. Видел также проект 16-эт дома где все жилье на одной секции и нагрузки соответственно 270А + 50А. Но я считаю что это неправильно, но понимаю что нормами я это не докажу. Как поступить?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может можно перекинуть небольшую нагрузку со 2-й секции ВРП1 на 1-ю и установить на этих секциях автоматы с расцепителями 200А. Сразу больше 30 кВт минус. Тем более, что расцепителей 230А никогда не встречал, по шкале 200А и дальше 250А. Тоже можно проделать на ВРП2, оставить на 2-й секции нагрузку до 50А, на 1-й получится в пределах 25А. Хотя требования Обла маразм. Как на пожарной панели может быть превышение мощности, когда основное оборудование включается только во время пожара. Плюс с ВРП подключена установленная мощность и под нее выбраны расцепители на отходящих группах, а в ТУ указана расчетная мощность ж/дома. Хотят ограничивать потребляемую мощность согласно ТУ, пусть это делают аппаратами защиты у себя на ТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
что расцепителей 230А никогда не встречал
Автомат LZMC2 EATON, ну в смысле автомат на 250А, а отрегулировать на 230А.
Может можно перекинуть небольшую нагрузку со 2-й секции ВРП1 на 1-ю и установить на этих секциях автоматы с расцепителями 200А. Сразу больше 30 кВт минус. Тем более, что расцепителей 230А никогда не встречал, по шкале 200А и дальше 250А. Тоже можно проделать на ВРП2, оставить на 2-й секции нагрузку до 50А, на 1-й получится в пределах 25А.
Если все сделать так, и автоматы "впритык" поставить то кВт 50 скину, а вот дальше. Уверен, будут настаивать что бы все квартиры перекинул на 1 секцию, так как видел такой проект в нашем городе, наверное Обл. их наклонил.
Хотят ограничивать потребляемую мощность согласно ТУ, пусть это делают аппаратами защиты у себя на ТП.
Это было бы логично, но они же рисковать не хотят, а если при включении противопожарных установок сработает защита на ТП...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так в принципе и делаю. Стояки квартир и рабочее освещение на одну секцию, а лифты и аварийное освещение на другую. Замечаний никогда не было.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И как распределяется мощность по секциям (в процентном соотношении) при этом?
Ну у меня все-равно не получится перекинуть все квартиры на одну секцию, так как, стояков у меня - 8, а максимальное количество автоматов у стандартных ВРУ - по 6 секцию. :(

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, я так понимаю, что при распределении нагрузок жилья по секциям 50/50 у Вас в расчетах мощности на каждую секцию вводится коэффициент одновременности в соответствии с количеством квартир подключенных к своей секции? Если перевести все жилье на одну секцию, то коэффициент будет меньше за счет большего кол-ва квартир. Тогда сумма токов по секциям у вас будет меньше, чем 196А+202А.
Меня тоже напрягает, когда облэнерго диктует свои требования, не прописанные в нормативных документах. Нет ни одного документа, где было бы сказано, что мощность должна быть ограничена автоматом на вводе. ПУЭ говорит о том, что автомат должен быть выбран таким образом, чтобы он не отключался при возможных кратковременных перегрузках. Но если посмотреть с точки зрения облэнерго, то логика есть, конечно.
А вот насчет пожарных нагрузок, считаю нужно бороться, т.к. это - жизнь людей. У меня похожая ситуация, правда, до согласования еще далеко. Ссылайтесь на п. 3.12 ДБН В.2.5-23. Кстати, не совсем понял, что за схема АВР у Вас с 2-мя секциями и разными номиналами автоматов на вводах?
upd: насчет АВР примерно понял
« Останнє редагування: 20 Травень 2014, 13:01:09 від ejen »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда сумма токов по секциям у вас будет меньше, чем 196А+202А.
Да, именно так. Предварительно созванивался с Облэнерго, хотят все на одну секцию, хотя по моим подсчетам я много не выиграю, около 34кВт, а почти такого результата можно было добиться уменьшив уставки автоматов впритык до 196А+202А (такое у нас проходит). Пож. нагрузку Обл, вроде бы, тоже не учитывал. В общем нужно еще завтра созвонится, должны рассказать что хотят.
Кстати, не совсем понял, что за схема АВР у Вас с 2-мя секциями и разными номиналами автоматов на вводах?
ВРП2 на аварийное освещение, пож. насосы, дымоудаление, лифты. Схема на ВРУ 76М-1, а у него однофазная нагрузка на 1-секции, 3-х фазная - на 2-й, вот и получилась такая неравномерность.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При однофазных нагрузках групповых линий I секции ВРП2, ошиновка I секции 3-х фазная и однофазные нагрузки должны распределятся по фазам в соответствии с п.4.26 ДБН. В расчетной мощности противопожарное оборудование вообще не должно учитываться: 6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
 Да и сам подход считать возможную нагрузку по расцепителям автоматических выключателей не правильный. Есть подключаемое установленное оборудование, а есть расчетная мощность. Есть резервные эл.двигатели насосной, которые не учитываются в расчете, но они имеют свой автомат защиты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При однофазных нагрузках групповых линий I секции ВРП2, ошиновка I секции 3-х фазная и однофазные нагрузки должны распределятся по фазам в соответствии с п.4.26 ДБН
Да, так и делаю.
Да и сам подход считать возможную нагрузку по расцепителям автоматических выключателей не правильный.
Это мы с вами понимаем, да и они в принципе тоже, но у них своя политика. Говорят, если оставите так как есть, то поделим мощность с ТУ пополам и опломбируем соответствующие под эту мощность автоматы по секциям. В общем пришли к решению: перекинуть все квартиры на 1 секцию, а общедомовую на 2 секцию.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю