Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #45 : 24 Червень 2014, 10:48:58 »
Andrey60, на отм. 40.020 выведена труба уходящих газов от котла? или газовая труба?
Если труба уходящих газов - прилепите (хомутами прикрепить) на неё катанку д8мм и выведите ее выше трубы на 1.5м, присоедините к молниеприемной сетке на кровле.....
« Останнє редагування: 24 Червень 2014, 10:52:56 від Sergik »

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #46 : 24 Червень 2014, 10:56:49 »
Труба уходящих газов :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #47 : 24 Червень 2014, 11:22:06 »
Перед установкой дымовой трубы закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние. Токоотвод от молниеприемника к заземляющему контуру молниезащиты выполняй приваренной к нему катанной проволокой диаметром 8 мм (S=50мм.кв.), покрепив спуск по трубе и дальше по стене до испытательного зажима отвода к заземляющему контуру, установленному на высоте 1,5м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #48 : 24 Червень 2014, 12:05:42 »
grossel спасибо! Если возможно подкиньте если есть похожие узлы :-[

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #49 : 24 Червень 2014, 13:09:18 »
grossel,
круг диаметром 20мм
а почему круг именно диаметром 20 мм???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #50 : 24 Червень 2014, 13:56:22 »

предусматривается труба (нерживейка) высотой 6 м.
Я очень сомневаюсь что дымовая труба высотой 6 м , с нержавейки , свободностоящая . Для крепления таких дымовых труб дополнительно устанавливаются металлические мачты , в таком случае молниеприемник нужно крепить к такой мачте
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #51 : 24 Червень 2014, 14:31:22 »
[
закрепи на конце ее молниеприемник (круг диаметром 20мм, выступающий над трубой на 1м). Крепи его хомутами к трубе через 300-500мм, предварительно приварив хомуты к молниеприемнику на указанное расстояние.
Такое решение очень сомнительное , ведь дымовые трубы с нержавейки имеют толщину от 0,5 до 1 мм , крепление хомутов к такой трубе не будет надежным , они могут даже деформировать трубу и со временем , учитывая температурные колебания , крепление хомуиов ослабнет и они поползут .
Может и не быть каркаса для установки трубы, этот вопрос нужно уточнить у строителей. Как правило для такой высоты используют фланец установленный на трубе с оттяжками.
Это если руки не оттуда выросли, тогда молниеприемник при таком монтаже сползет, хотя тоже сомнительно, токоотвод не позволит. Чтобы не деформировать трубу и нормально ее закрепить, под хомут который охватывает трубу, можно подложить любой эластичный подкладочный материал.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #52 : 25 Червень 2014, 07:11:43 »
Конструкторы доработали чертежи теперь две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы. Это проще можно сделать молниеприемник на стойке труба 180х5мм подскажите есть специализированное оборудование для крепления  у бетермана не нашел у ДКС тоже?
« Останнє редагування: 25 Червень 2014, 07:37:31 від Andrey60 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #53 : 25 Червень 2014, 08:40:24 »
две трубы и между ними стойка к которой крепятся трубы
есть специализированное оборудование для крепления
Просчитайте на сколько должен выступрть молниеприемник выше труб  и дайте задание конструкторам а они предусмотрят крепление молниепримника к стойке а также сам молниеприемник в своих чертежах самой стойки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #54 : 10 Липень 2014, 17:56:03 »
Шановні, затікання струму блискавки до вихлопної труби газового котла напевне призведе до виходу з ладу електроніки котла. Пропоную вам пильно опанувати розрахунки мінімальної роздільної відстані s та застосування ізольованих ділянок блискавкозахисту для цих об'єктів. З кожним роком такого обладнання буде більшати, як і більшати буде потреба у спеціялістах, які володіють сучасними методами та комплектуючими систем захисту від блискавки.

Прохожий

  • Гість
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #55 : 10 Липень 2014, 18:24:16 »
Evgen Koc, автоматика в котельних була завжди і труби були металеві, і для блискавкозахисту в якості блискавкоприймача використовували метал труби. При цьому виконувати захист автоматикі ніхто не вимагав. І зараз, мені здається такої вимоги немає.
http://www.ugoriya-stroy.ru/nashi-postavshhiki/dyimovyie-trubyi-«dyimoff»

При висоті труби 45м, навідь при наявності ізольованого струмовідвода, буде велика верогідність ураження труби збоку. Мені здається буде більш доцільним встановити в шафі автоматикі розрядник

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю