Теперь мне объясни пожалста, лоток прошел испытание с кабелем Е90, т.е. сам лоток выдерживает СТР в течении 90мин, почему на нем нельзя проложить кабельЕ30?
Я тоже не понимаю, почему Вы,
Firetuf, так упираетесь.
Да, огнестойкость всего комплекса "лоток Е90 - кабель Е90 - кабель Е30" будет определена по минимально надежному элементу.
Но нас интересует работоспособность каждого кабеля, проложеного в лотке Е90. И для кабеля Е90 она останется 90 минут, несмотря на то, что рядом проложен кабель Е30. Последний потеряет работоспособность раньше. И что? Допнагрузка для пожара не появится (оболочка выгорит все равно раньше) и условия работы для кабеля Е90 это не изменит.
Когда речь в нормах идет об огнестойкости кабеля, то с этой стороны все будет в порядке. И нормативно, и физически.
Но если речь идет о кабельной линии как совокупности кабелей в кабелеводе, тогда, да, наличие кабеля Е30 снижает формально общую стойкость такой линии. Но по факту будет все в порядке.