Автор Тема: Фальшполы и индикаторы  (Прочитано 1348 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фальшполы и индикаторы
« : 10 Квітень 2014, 09:18:24 »
В соответствии с п. 6.2.13  ДБН-56 для определения места размещения извещателей в  фальшполах   должны предусматриваться выносные индикаторы.
Посоветуйте: ГДЕ конкретно устанавливать индикаторы - на стене, на оборудовании?
Заранее благодарю всех.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фальшполы и индикаторы
« Reply #1 : 10 Квітень 2014, 10:05:29 »
На оборудовании не стоит, а то оборудование снимут, унесут, и Ваши индикаторы уйдут вместе с ним.
Лучше ставить на стенах и колоннах напротив места установки подпольных извещателей. И желательно так, чтоб видно было от двери, т.е. под потолком. Плитки пола, под которыми стоят извещатели часто сам заказчик просит пометить. Ну и схему установки - на пожпост.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю