Так вот я и хочу узнать, есть ли в новом (том которым стоит руководствоваться сейчас)  ДБН,  что-то подобное, категорически утверждающее,что трубы(какие либо) необходимы при прокладке стояков?
П.С.   Честно говоря ни на одной стройке (в кирпичных домах) трубы не прокладывали для стояков...и в проектах не было... Вот на монолитном жилье,везде был металл.
« Останнє редагування: 08 Травень 2013, 11:52:33 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорически утверждающее,что трубы(какие либо) необходимы при прокладке стояков
Такі категоричні вимоги відсутні .
ДБН В.2.5-23:2010
4.28 Спосіб монтажу електропроводки залежно від типу кабелів і проводів повинен вибиратись відповідно до таблиці 4.1 за умови, що зовнішній вплив на кабелі і проводи відповідає вимогам чинних нормативних документів на ці кабелі і проводи.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, горячо поддерживаю вас! Никакими другими документами и не пользуюсь при выборе способа прокладки стояков.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Александр1985

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.3.18 "Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищен-
ных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные
перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб,  или в коробах,
или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб..."

нужно ли заземлять отрезки стальных труб, через которые проходит кабель?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет не требуется ПУЭ п.1.7.79 Не потребують приєднання до системи заземлення:
6) відкриті провідні частини електроустановок напругою до 1 кВ, які через незначні розміри (не більші, ніж 50 мм х 50 мм) або розташування не доступні для дотику, а їх э'єднання з РЕ-провідником ускладнене чи ненадійне (наприклад, болти, металев, скоби, відрізки труб механічного захисту кабелів у місцях їхнього проходження через стіни і перекриття та інші подібнi деталі, у тому числі металевi протяжні ї відгалужувальні коробки площею до 100 см у разі схованих електропроводок).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаете через 2,8м (в моем случае), достаточно?
Нарыл в Гугле
Цитировать

    Огнестойкие кабели, прокладываемые в кабель-каналах, должны быть закреплены к строительным конструкциям металлическими скобами с шагом крепления в горизонтально расположенных кабель-каналах – не более 0,25 м, в вертикально расположенных кабель-каналах - не более 1 м

Только не найду с каких норм эта цитата.

Уважаемый СС19, хочу спросить, нашли ли вы соответствующие пункты НТД регламентирующие шаг крепления кабеля при вертикальной прокладке? Дело в том, что не первый раз слышу о неких требованиях на этот счет, но конкретного пункта из норматива коллеги с которыми я общался, не смогли представить.
  Еще, имею некоторые соображения на сей счет, коль в ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 на огнестойкие кабельные линии нет  четких требований к монтажу тандема "кабель-лоток", а присутствует фраза "смонтованної належним чином", условия монтажа (шаг консолей, нагрузки и проч. показатели)  определяются исходя из условий максимальной надежности линии Р90. По сему, определяющим фактором влияющим на шаг крепления огнестойких линий являются удачно пройденные сертификационные испытания и только после прохождения оных любой производитель кабеленесущих систем и кабеля могут сформировать требования к монтажу.  Мы же, опираясь на эти требования, можем  спокойно проектировать линии электроснабжения класса Р90. Конечно же не без оглядки на стандарты по проектированию той отрасли, для которой выполняется проект.
« Останнє редагування: 28 Березень 2014, 11:04:45 від Osenniy »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
соответствующие пункты НТД регламентирующие шаг крепления кабеля при вертикальной прокладке?

ВСН 180-84 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ОТКРЫТЫХ БЕСТРУБНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю