УЗО на группу розеток
« : 26 Березень 2014, 12:17:46 »
Добрый день. у меня возник вопрос: сколько можно подключить под одно УЗО однофазных автоматов 16А под розетки АБК. И чем тогда руководствоваться при выборе номинального тока УЗО?
О правилах знаю:
Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО на группу розеток
« Reply #1 : 26 Березень 2014, 13:22:01 »
В данном случае вы устанавливаете согласно п.1.7.81 ПУЭ УЗО на вводе для нескольких групповых цепей питания штепсельных розеток и согласно п.1.7.164 при рабочем токе до 32А должно быть установлено УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 mA. Исходя из того, что на группе должно быть установлено не более 20 приборов (розеток) п.4.25 ДБН В.2.5-23-2010: 20х0,08х1,0=1,6 кВт (п.3.23 и табл.3.8 ДБН). Отсюда, при рабочем токе не более 32А и диф. токе утечки 30 мА,  можно посчитать ток на каждой группе и с учетом коэффициента спроса определить количество групповых розеточних линий.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline iceirish

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО на группу розеток
« Reply #2 : 26 Березень 2014, 14:08:52 »
спасибо, после Вашего объяснения вопрос мой как-то глупо звучит)))) только в ДБН говорится о 20 светильниках :-[
« Останнє редагування: 26 Березень 2014, 14:11:32 від iceirish »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО на группу розеток
« Reply #3 : 26 Березень 2014, 16:06:36 »
В п.4.25 говорится и о розетках (тоесть подразумевается 20 приборов): 4.25 Кожна групова мережа повинна містити на фазу не більше 20 ламп розжарювання і ламп ГЛВД. В це число включаються також штепсельні розетки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю