почему мы должны о чем то догадываться?
Это скорее вопрос к разработчикам ПУЭ.
В
Гост Р 50571.5.52-2011(МЭК 60364.5.52) даны допустимые токовые нагрузки начиная с Таблицы В.52.6 ...
Температура металлической оболочки 70 °С, окружающая температура 30 °С.
Нет ни у нас, ни в Европе, таких стандартов и методик, на испытание по пожарной безопасности отдельных элеиентов, в частности оболочек.
На элементы возможно и нет, но на кабели например есть:
ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 (IEC 60331-11:1999) Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °С.
Давайте не будем изобретать и выдумывать, о каких-то проводах для мартеновских печей и полетов на Марс - они предназхначены для домашних электропроводок? То-то!
Вы не учли электропроводки систем безопасности, для которых может быть нормирование времени работоспособности при пожаре.
Например по
Гост Р 50571.5.56-2013 (IEC 60364-5-56:2009) Системы безопасности
560.5 Общие указания
560.5.1 Системы безопасности должны обеспечить работоспособность в течение заданного времени, включая время работы от основного и аварийного источника питания и работы в условиях пожара. Для выполнения этих условий к источникам, оборудованию, цепям и электропроводкам предъявляются специальные требования...
Зы. Сам считаю, что достаточно не распространения, но что в ПУЭ указали это лишь мое предположение. В МЭК 50571.5.52 про МЭК 60331 не идет и ни каких особых требований нет.