Автор Тема: Проводка по дереву, по горючим основаниям, опыт других стран  (Прочитано 10393 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Данный пункт, в первом случае рассматривает открытую прокладку по стене и потолке "в  оболонці  з негорючих матеріалів"
С чего Вы это взяли?
ДСТУ ІЕС 60332-1-2 - испытания на "не распространение горения". А это не то же самое, что "негорючие".
Это не я взял, это цитата с ПУЭ гл.2.1
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Открытая прокладка-нет проблем, скрытая в горючей конструкции-проблема. Для удешевления можно по листовому (полосе) азбесту с подворачиванием для защиты кабеля
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не я взял, это цитата с ПУЭ гл.2.1
Цитата гласит:
2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.

Об оболочке из негорючих материалов - ни слова. Да и вообще, откуда у кабеля такая оболочка? Разве что у бронированных, да и то не всех.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дальше по тексту: " Матеріали,  класифіковані  як  негорючі  відповідно  до  ДСТУ-П  7292-2, ДСТУ  4754,  ДСТУ  4499-1,  ДСТУ  4549-1,  ДСТУ  ІЕС  61534-21  та  інших стандартів  з  аналогічними  вимогами,  можна  застосовувати  без  додаткових заходів безпеки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
" Матеріали,  класифіковані  як  негорючі  відповідно  до  ДСТУ-П  7292-2, ДСТУ  4754,  ДСТУ  4499-1,  ДСТУ  4549-1,  ДСТУ  ІЕС  61534-21  та  інших стандартів  з  аналогічними  вимогами,  можна  застосовувати  без  додаткових заходів безпеки.
grossel, и как из этого можно сделать вывод что НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ = НЕГОРЮЧИЙ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт с ПУЭ, вот вы и спросите разработчиков..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Это фраза из МЭК 60364-5-52:2009. В русской адаптации ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Quote (selected)
527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении
     

527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.     

527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.     

527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.

Меня во всех вариантах слова материалы смущает.. все хочется отнести его к материалам стен, а не кабелей.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дальше по тексту: " Матеріали,  класифіковані  як  негорючі  відповідно  до  ДСТУ-П  7292-2, ДСТУ  4754,  ДСТУ  4499-1,  ДСТУ  4549-1,  ДСТУ  ІЕС  61534-21  та  інших стандартів  з  аналогічними  вимогами
Опять нестыковка.
Смотрим, например,  ДСТУ 4549-1:2006. Системы кабельных трубопроводов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
Нет там испытания на негорючесть. Т.е. по данному ДСТу материал не может быть определен, как не горючий.
Остальные лень просматривать. Но  скорее всего, все то же.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Об оболочке из негорючих материалов - ни слова. Да и вообще, откуда у кабеля такая оболочка? Разве что у бронированных, да и то не всех.
Вот и я над этим ломаю голову - четко и однозначно написано, раз нг - значит без доп. мер.
По оболочке - даже, если гиппппопотетически" притянуть за уши бронь - по стандарту, бронь это не оболочка.
А дальше по тексту: " Матеріали,  класифіковані  як  негорючі  відповідно  до  ДСТУ-П  7292-2, ДСТУ  4754,  ДСТУ  4499-1,  ДСТУ  4549-1,  ДСТУ  ІЕС  61534-21  та  інших стандартів  з  аналогічними  вимогами,  можна  застосовувати  без  додаткових заходів безпеки.
согласен.... но эти стандарты разработаны для строительных материалов, а вот таких методик для кабелей и проводов, я не знаю.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То, что халтурно разрабатывают новые НД, не ново. Посмотрите новые месяц назад принятые "Правила пожежної безпеки в гаузі зв'язку", идет ссылка на ПУЭ и приводится в таблице классификация взрывоопасных зон по старому ПУЭ-86 (В-І, В-Іа, В-Іб...). Или ДБН В.2.5-23-2010 Додаток В: рисуют структурную схему ЕКГ одну, а под нее принципиальную схему совсем другую...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите новые месяц назад принятые "Правила пожежної безпеки в гаузі зв'язку"
А где посмотреть, не подскажете?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выкладывал несколько дней назад сюда :
http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.msg145286.html#msg145286
ответ №908, а имел я ввиду таблицу 2 этих Правил.
« Останнє редагування: 08 Липень 2016, 10:12:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
По оболочке.
Речь в ПУЭ скорее идет о кабелях  так называемые "жаро" или "термо" стойкие. У них допускается разная температура металлической оболочки.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь в ПУЭ скорее идет
Вообще-то, чтоб народ не путался в терминологии, обычно либо дают ссылку на документ терминов, либо определяют самостоятельно.
Им надо было написать, что имеется в виду под "не горючими" и "горючими" кабелями. Но они решили, что и так все ясно. Вот теперь и паримся.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По оболочке.
Речь в ПУЭ скорее идет о кабелях  так называемые "жаро" или "термо" стойкие. У них допускается разная температура металлической оболочки.
почему мы должны о чем то догадываться? Нет ни у  нас, ни в Европе, таких стандартов и методик, на испытание по пожарной безопасности отдельных элеиентов, в частности оболочек. Давайте не будем изобретать и выдумывать, о каких-то проводах для мартеновских печей и полетов на Марс - они предназхначены для домашних электропроводок? То-то!  Есть общепринятые стандарты и давайте от них отталкиваться.
IEC 60502 дает четкое определение оболочке кабеля:
Материал оболочки может быть - из ПВХ, из ПЭ, из полимеркомпаундов.
и не надо больше ничего выдумывать.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю