Коллеги, нужно подключить освещение лестничной клетки. проводка выполнена замоноличено в конструкциях. единственное место где можно зайти кабелем в замоноличенную трубу находится за подвесным потолком в табур шлюзе этой лестницы. тамбур является общим для лестницы и ЛТПП. Нормы вроде запрещают транзит через тамбуры (не могу найти ссылку). Но является ли транзитом кабель освещения лестницы для тамбуршлюза с подпором воздуха?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тамбур является общим для лестницы и ЛТПП. Нормы вроде запрещают транзит через тамбуры (не могу найти ссылку).
Не встречала такого.Наличие подпора, по идее, никак не влияет на возможность прокладки кабеля.
Вот л/к - это да, запреты есть.
ППБУ
IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1. Електроустановки
1.18. Забороняється:
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, когда-то давно получал замечание о проводке в тамбурах, но ссылки на норму не дали, сказали "нельзя и все!", а сам я такое требование тоже не нашел, вот и спрашиваю

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
когда-то давно получал замечание о проводке в тамбурах
Тамбур - путь эвакуации. Если рассуждать, требования к тамбуру, скорее, как к л/к, чем как к коридору.
Из коридора дым удаляется. Если за потолком горят кабели, то дым выдует.
В л/к и тамбуре - подпор. Т.е. воздух нагнетается, а не удаляется, и если что-то в тамбуре или в л/к начнет гореть, то это будет плохо. Поэтому к л/к требования скрытой прокладки. Получается, к тамбуру должно быть то же самое.
Но в нормах не встречала.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю