Если на каждую секцию приходит А240, то по нагрузке можно и больше. А240 выдерживает минимум 270 А (по лету). Ток от 2-х ТП, при повреждении одного из питающих кабелей будет следующим:
Ih=(4*1000*0.7)*0.85/(10.5*1.732)= 130 А.
Тут - 0,7 - коэффициент загрузки 2-х трансформаторной ТП (Исходя из возможного п/а перегруза трансформатора в 40%);
0,85 - коэффициент несовпадения максимумов;
Поэтому по нагрузке там можно еще и не одно ТП 2х1000 повесить

Другой вопрос в потерях напряжения - тут нужно знать длины кабелей.
А что касается термики - то можно сказать так - она не зависит от присоединенной нагрузки, а исключительно от того, что творится в голове.
А вообще для четкого ответа на этот вопрос нужно знать всю схему 10 кВ.