Автор Тема: Подключение 2-х ТП (2х1000) на один кабель 10кВ 3х240мм.кв  (Прочитано 4488 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технически можно, по допустимому току нагрузки проходит  даже с коэффициентом загрузки 0,9. По падению напряжения, с учетом существующей нагрузки и проектируемой, тоже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на каждую секцию приходит А240, то по нагрузке можно и больше. А240 выдерживает минимум 270 А (по лету). Ток от 2-х ТП, при повреждении одного из питающих кабелей будет следующим:
Ih=(4*1000*0.7)*0.85/(10.5*1.732)= 130 А.
Тут - 0,7 - коэффициент загрузки 2-х трансформаторной ТП (Исходя из возможного п/а перегруза трансформатора в 40%);
0,85 - коэффициент несовпадения максимумов;
Поэтому по нагрузке там можно еще и не одно ТП 2х1000 повесить ;)
Другой вопрос в потерях напряжения - тут нужно знать длины кабелей.
А что касается термики - то можно сказать так - она не зависит от присоединенной нагрузки, а исключительно от того, что творится в голове.
А вообще для четкого ответа на этот вопрос нужно знать всю схему 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спрашивает заказчик:
можна ли на эти кабели (240мм.кв) поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?!
подскажите кто может! beer
По нагрузке можно, а потери напряжения нужно считать. Но нужно видеть всю схему с длинами и марками кабелей от трансформатора 110/10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели подойдут и по длительному току нагрузки и по падению напряжения в линии. Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставть заместо 2х1000 новые трансы 2х2500?
Наобходима замена ошиновки и коммутирующей аппаратуры в ТП.
grossel, як ви собі уявляєте "запхнути" трансформатори 2500 в існуючі камери трансформаторів 1000 ? Не обійдеться лише пропонована вами заміна ошиновки і комутаційної апаратури в існуючій ТП , однозначно необхідно будувати нову ТП або , якщо це можливо , реконструкція будівельної частини існуючої ТП , але в такому випадку необхідно зупиняти виробництво на весь час такої реконструкції що має живлення від існуючої ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Согласен. Я говорил сугубо о кабелях. grossel,  А на чем основан вывод о том, что потери напряжения пройдут?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, необходимо смотреть строительную часть. Падение напряжения основано на расчетных прикидках при коэффициенте загрузки 0,9 и указанных: длинне 1300м и сечении кабеля 3х240 мм.кв.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, А кабель от ПС до РП? Его данных нет :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
кабель от ПС до РП 3х240мм.кв длина 1300м, 2 шт. каждый на свой транс (1000кВа) beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Табл.1 И.Ф. Шаповалов. В структурной схеме электроснабжения, на долю падения напряжения в кабельной линии первичной магистрали 10 кВ не должно превышать 1,5% при общих потерях в линиях 10 кВ-8% согласно п.4.8 ГІД 34.20.178:2005 (ГОСТ13109). В нашем случае-0,7%.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю