Автор Тема: Силовая линия 6кВ до ТП на мощность 3МВт  (Прочитано 1816 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья, требуется выполнить проект кабельной линии 6кВ до ТП расположенной в 4х километрах. ТП должно запитываться по 1 категории. ТП рассчитывается на 3МВт. До этого с такими нагрузками никогда не работал, подскажите какие кабеля заложить на такую мощность при такой длине трассы? прокладка планируется землей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лучше выложи ТУ почитать

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
проект реконструкции ПС 110/6 кВ «Орион» и реконструкция существующей кабельной  линии 6 кВ протяжённостью 4 км мощностью 3,0 МВт потребитель первой категории.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Двумья кабельными линиями состоящими из двух кабелей сечением 3х185 мм.кв, проложеных на расстоянии 1 м.
Расчет см. ниже.
« Останнє редагування: 13 Березень 2014, 12:43:56 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х200?

Offline СергейВячеславович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще вопрос, почему потеря должна составлять 2,5%, у меня по расчету получается 6,7%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть чтобы обеспечить 1 категорию мне нужно закладывать 4 кабеля 3х185?
Да, 2 линии по 2 кабеля разнесенные на расстояние 1 м - при 1 категории электроснабжения. Почему же падение 6,7%?
Я ведь выложил расчет падения напряжения для ваших условий выше? Пересчитайте сами. Можете проверить по формуле приближенной:
                        U%= Pн х L x 100000/S x j x U xU = 3000 х 4000 х 100000/2 х 185 х 1/0,026 х 6000 х 6000 =2,34%
« Останнє редагування: 13 Березень 2014, 12:26:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перетин жил 3х200 наче не зовсім стандартний.
185, 240
Чи такий є і 200?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую, я вніс зміни в розрахунок.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю