Автор Тема: Максимальная глубина прокладки кабеля в земле  (Прочитано 8668 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет. Кто подскажет МАКСИмальная глубина прокладки кабеля? есть такая?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Боюсь, сложно будет найти максимальную глубину (в нормативах), минимальную - пожалуйста. В типовом проекте А5-92 проекте по прокладке кабелей до 35 кВ в земле, максимальная глубина стандартной траншеи - 1 м, что соответствует требованиям ПУЭ. А чем вызван такой вопрос (если не секрет)  :-[ ? Может зная суть проблемы, и ответить будет проще?
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Максимальная глубина прокладки, на мой взгляд, будет огричиваться только правилами безопасности при проведении работ. Так работа в котлованах и траншеях без крепления откосов разрешается при насыпных грунтах -не более 1 м, в супесях -1,25 м, в суглинках и глинах - 1,5 м. При больших глубинах надо делать откосы (угол опять таки зависит от грунта), или крепить траншею, что при обычной технологии прокладки кабеля весьма проблематично.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что максимальная глубина еще может ограничиватся глубиной прокладки других комуникаций (газ, вода,и т.д.) и расстояниями до них

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю