Автор Тема: Необходимость резервирования КЛ в земле, питающей потребители особой группы I-й категории  (Прочитано 2272 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТЗ заказчика прописан ряд потребителей относящихся к особой группе I-й категории.
Согласно ТЗ, для этой особой группы - какие либо малейшие перебои в питании при переключении на резервный ввод - категорически исключены. Виной тому - сложная электроника импортного технологического оборудования и его непредсказуемая "реакция" на эти перепады так, что без UPSa никак.
Ситуация следующая:
 - имеем внутрицеховую ВЦТП, запитанную согласно ТУ энергоснабжающей организации по II-й категории по стороне 10кВ;
 - низкая сторона стандартная - две секции СШ без АВР;
 - на стороне 0,4кВ имеем запитку комплекса особой группы от пристроенного к корпусу комплекса ДЭС+ ИБП по схеме тройного АВР.
 - кабель от тройного АВР следует на ЩГП (щит гарантированного питания).
Мой вопрос:
 - возможна и достаточна ли запитка комплекса потребителей сооружений относящихся к особой группе I-ой категории при выполнении электроснабжения объекта одним фидером в земле (по внешним сетям в траншее) от щита ЩГП?
Мое мнение - этого не достаточно и кабельную линию в земле-траншее надо ПЕРЕрезервировать.
Каково Ваше мнение?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А смысл?
Если есть требование установить ЮПС - значит потребители не терпят даже моржка напряжения.
Промоделируйте возможные ситуации.
1 Пробой изоляции основного кабеля - срабатывание защиты - срабатывание АВР , переключение на резервный - в результате имеем моржок. При проведении регулярных плановых проверках изоляции кабеля неплановый пробой изоляции маловероятен.
2 Несанкционированные земляные работы - экскаватор вытянет сразу 2 кабеля, иначе они никак не могут.
3 Падение метеорита - крайне редко бывает.     
Придумайте еще.
Если возможные ремонтные работы в перспективе затруднительны, то может быть и нужно закопать еще один кабель. В этом случае очевидно лучше включить их в параллель, меньше потерь и поврежденный кабель можно просто отключить.
В таких ситуация вожу по одному кабелю, с сечением не жадничаю, дабы даже под макс нагрузкой не удумал теплым стать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                            ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.8. Требования к числу независимых источников питания (НИП) и устройству АВР для взаиморезервируемых ЭП могут относиться не к отдельным ЭП, а к питающим их секциям сборных шин РУ.
… Для ЭП до 1 кВ эти требования, как правило, следует относить к секциям сборных шин цеховых ТП (рис. 3.2), при этом также допускается подключение взаиморезервируемых ЭП к сборным шинам вторичных РУ до 1 кВ, например, к распределительным пунктам (рис. 3.3). В обоснованных случаях, например, при прокладке протяженных кабелей между КТП и вторичным РУ до 1 кВ в неблагоприятных условиях (рис. 3.4) или при применении однотрансформаторных цеховых подстанций (рис. 3.5) требование к числу НИП и устройству АВР следует относить к секциям сборных шин вторичного РУ до 1 кВ.
3.9.3. …
Согласно требованию гл. 5.3 ПУЭ не требуется резервировать кабельную линию, непосредственно питающую электродвигатель, независимо от категории надежности ЭП (рис. 3.8). Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии (рис. 3.9). ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ.

3.11. Кабельные линии к взаиморезервируемым ЭП, отнесенным к I категории и к особой группе I категории, следует прокладывать по изолированным в пожарном отношении трассам. Защитную и коммутационную аппаратуру для взаиморезервируемых ЭП рекомендуется размещать на разных панелях щитов, в разных шкафах.

   В данном случае при одной протяженной линии проложенной в земле от устройства АВР к ЭП отнесенному к особой группе І категории, мне кажется лучше выполнять резервирование питающего кабеля, ссылаясь на п.3.9.3 часть вторую.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно шифр документа?
Проектирование силовых установок промпредприятий
НТП России
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Промоделируйте возможные ситуации.
1 Пробой изоляции основного кабеля - срабатывание защиты - срабатывание АВР , переключение на резервный - в результате имеем моржок
SergyK, я согласен моржок :) будет - это плохо, но работа поребителя будет продолжена.

Если возможные ремонтные работы в перспективе затруднительны, то может быть и нужно закопать еще один кабель. В этом случае очевидно лучше включить их в параллель, меньше потерь и поврежденный кабель можно просто отключить.
В таких ситуация вожу по одному кабелю, с сечением не жадничаю, дабы даже под макс нагрузкой не удумал теплым стать.
А вот это батенька вообще не вариант =-0. Можно ли так вообще делать или нет спорить не буду, а по факту при КЗ в одном из кабелей получим полное отключение питания на потребителе на период отключения кабелей от выключателя + прозвонка их мегером.


  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен
можно шифр документа?
Проектирование силовых установок промпредприятий
НТП России
Официальный тяжпромовский шифр у этого документа есть: НТП-99
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК                                                        ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
grossel, а можно шифр документа? Буду очень благодарен
Да, шифр Тяжпрома у этого документа-НТП-99.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю