Коллеги, подскажите, как мне запроектировать кусок трассы (удлиняю) с переходом с ВЛ-10 кВ, выполненной проводом марки АС-95 на СИП-3-3х95 непосредственно до моей ТП.
1. Как осуществляется переход.
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Сикама есть типовой "ОПОРИ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ З ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ НАПРУГОЮ 10 кВ (ПЛЗ10кВ) З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІНІЙНОЇ АРМАТУРИ СІКАМ (SICAME) ТОМ 1 Опори на центрифугованих стояках" там есть переходная опора " Перехід ПЛ на ПЛЗ на базі анкерної опори А10(СК105-8)-1",если нужно на стойках СВ то есть ТОМ 2, там все тоже только для СВ.Арматура Сикамавская.
P.S.На оф.сайте Сикама вышел новый типовой проект http://sicame.com.ua/57-odnokolovi-zalizobetonni-opori-povitryanoji-liniji-z-zakhishchenimi-provodami-naprugoyu-10-kv-plz-10-kv.html :-[
Проектировщик.Одесса

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу ввода в подстанцию:http://www.proektant.org/index.php?topic=19122.0 http://base1.gostedu.ru/57/57022/#i266994 но тут 0,4,можно попробовать подобрать арматуру на 10 кВ...
Проектировщик.Одесса

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Как осуществляется переход.

Правильно выполнить проколами , неправильно - зачистить СИП и намотать на голый провод
2. СИП-3 -10 кВ подвешивается так же как и СИП-1,2,4 на 0,38 кВ (я имею в виду узлы и арматуру подвеса) или там что особенное для 10 кВ?

СИП 10кВ вешается по аналогии с голым проводом, а не СИП-0,4кВ. Т.к. так все жилы отдельно идут, но в изоляции. Можно использовать "родную" арматуру (дорого), можно брать арматуру для голого провода и её использовать. Но все равно надо делать защиту от дуги, искры и т.д.
3. Ввод в подстанцию с СИП как происходит (если он воздушный)?

Так же как и для голого провода.
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед", а для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры?

Ну так интернет в помощь http://www.niled.ru/index.php-id=31.htm
Вам дали ссылку на типовой проект на сикаме, есть типовой проект на энсто. Смысл один и тот же, только разное название  компонентов (арматуры, проколов)

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо огромное за ваши рекомендации и советы. Полагаю, я арматуру оставлю такую же как и для голого провода АС, а вместо него заложу СИП-3 3х95 в спецификации (изначально этот кусок трассы был мною запроектирован на провод АС-95), а переход сделаю методом прокола - всё остальное оставлю как есть и заложу  разрядники на каждую фазу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, я посмотрю про арматуру "Сикам".
Я  до этого пользовался на ВЛИ-0,4 кВ в основном арматурой фирмы "Нилед" для 10 кВ эта фирма что не выпускает арматуры? :)
Типовой для 6-20 кВ с арматурой "Нилед" для России.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типовые решения по применению изолированных проводов SAXKA на ВЛИ-10кВ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю