Коллеги,скажите есть ли какие-то ограничения в нормах (или просто технические препятствия) в использовании вместо шинного моста (стороны 0,4 кВ) из медной или алюминиевой шины, одножильных кабелей, в несколько ниток на одну фазу. У заказчика имеется в наличии барабан кабеля ВВГ 1х300 мм кв.(в марке я точно не уверен, но точно медь) и он хочет его втулить... Транс сухой 1250 кВА. Можно ли проложить эти кабели в четыре нитки на фазу от низковольтных выводов транса до РУ-0,4 кВ, вместо шинного моста из шин?
Расстояние от  транса до РУ-0,4 -12 метров.
Если препятствий нет, то я задам еще вопросы по прокладке.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2014, 17:58:58 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, в принципе можно, но тут проблема в следующем: если используешь стандартные заводские конструкции, то можно не заморачиваться. Если начинаешь лепить свое, то необходимо обосновывать принятые решения. Сечение шин на много больше чем требуется по допустимому току. При использовании кабеля прийтется делать расчет на динамическую и термическую устойчивость токам к.з.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если используешь стандартные заводские конструкции, то можно не заморачиваться.
А что есть стандартный мост на все случаи жизни из шин?

НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, для 630 и 1000кВа - что-то типа этого: http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=48&limitstart=3 свыше 1000кВа - стандартные шинопроводы любого производителя (в каталоге указывается на какой т.к.з. расчитан шинопровод)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, неужели вы думаете, я не знаю как они выглядят... остается его только немножко подработать напильником... особенно опуск на низкие выводы транса (примерно как на скриншоте) и опуск на РУ-0,4 на шкафах X-energy от EATHON... выглядеть будет просто атас!  =-0 А про проходное окно из камеры транса я просто молчу....  :slap:
« Останнє редагування: 10 Лютий 2014, 19:12:46 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, к сожалению, то что показано на фото, возможно, не прокатит. для 1000кВА (1600А) - шинный мост 2000мм2 по алюминию при определенных геометрических размерах, на фото (боюсь ошибится) не более 1000мм2 по меди. В расчетах на динамическую устойчивость определяющим фактором являются геометрические размеры (размер и положение шины и расстояние между шинами). К сожалению, я в этом плохо розбираюсь, по этому предпочитаю использовать стандартные заводские конструкции (чтобы не делать расчеты)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На фото как раз шинный мост для транса 1000 кВа... Шина медная 120х10... А окуда вы взяли 2000 мм кв для1000 кВА? Или это по алюминию? мне как-то больше верится в надежность подобного типа держателей шины, а не крепление шины к опорным изоляторам одним (или двумя) болтиками, как у заводских стандартных (древних). Я тут весь интернет перевернул по производителям шинодержателей-могу поделиться!  ;)
Вот вам скриншот каталога с допустимыми токами медной шины.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2014, 21:42:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, в том-то и дело, что в каталоге приведен допустимый ток шины. В приведенной мною ссылке указана стандартная конструкция заводского исполнения. Если использовать комплектный шинопровод, то нужно обращать внимание на каталожные данные, в них указан ток к.з. который выдерживает шинопровод

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А допустимый ток КЗ указывают для определенных видов шинодержателей...при этом оговаривают частоту шага их установки.... Мне вот и поставили задачу: заменить шинный мост, на кабельный... Кабели ведь гораздо проще закрепить на конструкциях!
« Останнє редагування: 10 Лютий 2014, 22:20:51 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне вот и поставили задачу: заменить шинный мост, на кабельный... Кабели ведь гораздо проще закрепить на конструкциях!
uksusXIII, возможно..., но это нужно подтвердить расчетами

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели никто не делал ввод 0,4 кабелями от транса до РУ-0,4?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, сам не делал, но видел такие решения. Возможно, я излишне все усложняю... Возможно, для кабеля все будет проще: в отличие от шин, кабель имеет изоляцию. Допустимый ток к.з. для кабеля есть в ГОСТе

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допустимый ток к.з. для кабеля есть в ГОСТе
А можно ссылочку? Расстояния между ними тоже интересуют...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как мне узнать ток односекундного короткого замыкания на шинах РУ-0,4, для трансформатора 1250 кВА 6/0,4 кВ? И уменьшается ли это значение тока КЗ при прокладке кабеля не в одну,а в четыре нитки на фазу? Это ведь фазный ток КЗ?
В проекте нету точно...а мне ведь еще и автоматы в РУ-0,4 выбрать надо...там только тип автоматов указан... hmmmm
Длинна кабелей известна-12м,технические данные(сопротивления) по трансу и кабелю я могу найти... Помогите просчитать плиз!