Коллеги,скажите есть ли какие-то ограничения в нормах (или просто технические препятствия) в использовании вместо шинного моста (стороны 0,4 кВ) из медной или алюминиевой шины, одножильных кабелей, в несколько ниток на одну фазу. У заказчика имеется в наличии барабан кабеля ВВГ 1х300 мм кв.(в марке я точно не уверен, но точно медь) и он хочет его втулить... Транс сухой 1250 кВА. Можно ли проложить эти кабели в четыре нитки на фазу от низковольтных выводов транса до РУ-0,4 кВ, вместо шинного моста из шин?
Расстояние от транса до РУ-0,4 -12 метров.
Если препятствий нет, то я задам еще вопросы по прокладке.