Я прошу прощения, а зачем такие сложности с этими кабелями. Под такой транс нужно минимум 5 кабелей в паралель+с соблюдением пожарных норм, пройти стену между отсеком трансформатора и РУ-0,4кВ. У меня возникает вопрос, а что уже можно ложить столько кабелей в паралель и соединять на одном присоединении? Раньше по нормам вроде больше 2-х нельзя было. А какая конструкция должна быть устройства уплотняющего проход кабелей через стену? Cугор правильно советовал использовать типовую конструкцию шинного моста МШ-12-1000 (МШ-8-1000) 2(10х100) длинной 3100 мм, которую выпускает + "Элекон" и "Восточный экспресс" г.Запорожье. Ток расчетный-2860А, хватит я думаю. А опуски с моста на транс и на сборные шины щита РУ-0,4 кВ- что их делать? Кроме того есть типовая конструкция проходной плиты, прохода через стену. В тех же "Элеконе" и "Воссточном экспрессе".