Какое значение напряжения для расчета линии от РП-0.4кВ ТП надо брать:

380В
9 (45%)
400В
10 (50%)
Затрудняюсь ответить
1 (5%)

Всього голосів: 19

Автор Тема: Расчет тока в линии от РП-0.4кВ ТП к ВРП здания  (Прочитано 12188 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 При чем коэффициент трансформации? При том, что он определяет величину линейного напряжения холостого хода 10000/25=400В. И если вы утверждаете, что напряжение при номинальной нагрузке трансформатора 400В с учетом потерь напряжения в трансформаторе,  я и спрашиваю, какое же линейное напряжение холостого хода, без потери напряжения при нагрузке, если Кт=25-constanta. Величина линейного напряжения холостого хода при Кт=25 400В уменшаться может, при нагрузке на трансформаторе за счет потери напряжения в трансформаторе, а от увеличиватся-нет.
 В архиве форума есть "Справочник по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова (древний правда-1974г, есть новая редакция), в свободное время посмотрите стр.42.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Мне кажется, что мы не понимаем друг друга. Попробую подитожить. Напряжение на стороне НН трансформатора регламентируется ГОСТом, и должно быть (я так считаю) - 400В. Напряжение на "выходе" трансформатора зависит от многих причин: в первую очередь, несомненно от величины нагрузки, и напряжения на ВН. Но трансформаторы в нормальном режиме на холостом ходу не работают, хоть какая-то нагрузка должна быть. Также ГОСТом регламентируется величена напряжения на потребителях и допустимые отклонения от этой величины. В паспорте трансформатора указано напряжение НН - 400В. В том же справочнике Шаповалова в табл.1 приведены данные по падению напряжения, для КЛ 10кВ - 1,5%, т.е на "входе" трансформатора будет не 10кВ , а 9,85кВ, при Кт=25, на стороне НН уже получается 394В, теперь отнимим еще 2,66%, получаем 383,5В (это на выходе трансформатора). теперь -2,5% в КЛ от ТП к ВРУ = 373,9В (уже ниже нормы). На трансформаторе на стороне НН есть регулятор напряжения который позволяет регулировать напряжение в пределах +-5%.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Offtop: Andrey, а знатный Холивар ты запустил ))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высокую сторону вы вообще можете не рассматривать, считайте , что цапфой мы установили линейное напряжение холостого хода -400В. Исходя из этого падение напряжения в трансформаторе будет зависить от загрузки трансформатора и коэффициента мощности.
 Я уже писал, что Облэнерго мотивируя то, что коэффициент мощности в сети 0,9-0,92 и загрузка трансформатора меняется,  установил считать потерю в трансформаторе и на шинах РУ-4%, расчетное падение напряжения в кабельной линии на ВРП-не более 3,5%, а падение напряжения в распределительных сетях ж/дома-не более 2,5%. Мы можем спорить сколько угодно. Мне просто Облэнерго с другими цифрами не согласует.
 Чтобы работать в стандарте 230/400В, нужно чтобы энергосистема в нем работала, нужно менять нормативную базу: ГОСТ21128-83, ГОСТ13109-97. Нужны трасформаторы с коэффициентом трансформаци Кт=24, чтобы при напряжении в линиях электроснабжения 400В, на источнике (преобразователе) было 420В.
 В данном случае, при падении напряжения на наиболее удаленном светильнике 5% и прожекторе 2,5%, при однофазном напряжении 230В, у вас на светильнике должно быть 220В, а на прожекторе-225В. Вы это требование в старом стандарте никогда не выполните.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а что мешает на трансформаторе выставить +2,5% и получить 400В в режиме под нагрузкой? Пока это все дойдет до ближайшего потребителя на ВРУ будет чуть больше чем 380В, при этом мы экономим, пусть и не много, на сечении кабеля.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета тока в линии мы используем формулу:
I=P/(√3 * U * cos φ )

Для этой формулы правильнее сказать - для расчета тока в данной точке.
Рн-мощность нагрузки
Uнл - напряжение в начале линии, предположим, что напряжение в начале линии выше чем в конце на потребителе.
Uкл - напряжение в конце линии.
Рпл - мощность потерь в линии.
Отсюда ток в начале линии будет
I=(Pн+Рпл)/(√3 * Uнл * cos φ )=Pн/(√3 * Uкл * cos φ ),
т.е. если брать исходное напряжение на шинах ТП , для расчета тока то нужно суммировать Рн и Р потерь в линии.

А ваще мы часто пытаемся сделать расчет до трех знаков после запятой, а в конце накидаем, например для защиты, коэф. запаса 20-30% на нестабильность сети, перегруз привода и пр. , а живая сеть она такая...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю