Дизель-генераторы выпускают основного электроснабжения для постоянного использования и резервного при отключении основного питания объекта. Нужно учесть при выборе, что резервного использования дизель-генераторы не допускают перегрузку, основного использования применяются для долговременного использования и допускают перегрузку 10% в течении 1 часа каждые 12 часов.
В случае, если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: при активных нагрузках нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 - процентный запас по мощности на внутреннее потребление, и вы получите необходимую мощность генератора.
Дизель-генераторы обслуживающие электроустановки с нагрузками индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность необходимо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности станции.
Рекомендуется, чтобы генераторная установка никогда продолжительно не работала на нагрузку менее 25% от своей номинальной мощности. Оптимальная нагрузка дизель-генератора 35-75%.
При мощности пожарного насоса 110 кВт, необходимо учитывать пусковой ток электродвигателя. Полученную величину сравнить с технической характеристикой генератора переменного тока, если полученный результат удовлетворяет значение выбираете дизель-генератор.
По ДБН Додаток Г не считал, так-что к сожалению помочь ничем не могу.