Вы видели провод ПВ1 в реале?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да видел уж =) Не разрешает у нас экспертиза ПВ1. Кабель должен быть нг говорят. А как с ПВ1 делают. Все 5 проводов стояка в 1одну трубу суют?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да экспертиза принимает в трубе не распростроняющей горение и дома сдавали вопросов не было

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и тогда до какого сечения кабель ПВ брать? =)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы брал не более 50мм.кв. Но и завист от марки аппарата защиты какое сечение вы сможите в него завести

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
airat_29, тут нужно учитывать еще и тот момент, что при аварии на лини (выбил автомат стояка) в Вашем случае без света будет сидеть полдома.
ну и тогда до какого сечения кабель ПВ брать? =)
Опеделитесь со схемой ВРУ, врядли оно будет индивидуального изготовления. В каталогах производители указывают максимальный номинал автомата который они устанавливают

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
почему нужно определяться со схемой ВРУ  изначально ? Схема может быть индивидуальной..., завод-изготовитель набирает нужное кол-во и номинал автоматов...
ПВ тоже брали сечением 70, автоматы на 125А на стояки, нареканий не было, разве что стояков берем 4 шт. на квартиры ,по 2 на одну зону, и 2 на другую - ну обычно больше 20-22 этажей попадались свечки, может тут по нагрузкам и 2-х стояков хватает ...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik,  все зависит от заказчика. Проще взять стандартую схему из каталога (к примеру ВРУ78М-5), сразу знаешь габариты щита. Это удобно для тендера: разослал по заводам схему и опросный лист и тебе сразу сказали цену. Завод вместе со щитом передает комплект документации. Конечно можно и индивидуальный щит изготовить, но, я думаю, это будет дороже, и не каждый завод на это пойдет, при этом, вполе возможно, что начинка не влезет в шкаф стандартных габаритов. Ну и в конце концов использование стандартных схем (решений) - ускаряет работу.
ПВ тоже брали сечением 70, автоматы на 125А на стояки
70мм2 не влазит в модульный автомат, а корпусной автомат стоит дороже. Лично мое мнение - самый оптимальный вариант: автомат 100А и кабель (провод) 35мм2 медь
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 16:16:01 від Сугор »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
самый оптимальный вариант: автомат 100А и кабель (провод) 35мм2 медь
Не стоит для квартирных стояков применять автоматы - предохранители.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не стоит для квартирных стояков применять автоматы - предохранители.
   
предохранитель незащищает (или плохо защищает) от перегруза.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, понятно,я просто вот как раз сижу и 5 таких схем ВРУ черчю,по ст.П,то свечки то многоподьездные высотки - жилой комплекс , вот и задумалась почему все время пишу индивидуального изготовления ВРУ и нормально,и на рабочке так и во всех предыдущих проектах...Т.е. у нас основное схема-конечно основа(голова) ВРУ идет стандартная, ну набор автоматов в корпус, как то не ограничивали вот так сразу... про то что 70 сечение не влазит, тоже как то не жаловались со строек....
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 16:37:15 від viknik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, яж не говорю, что так не правильно. А как ты определяешь габариты шкафа?

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, я их  определяю только на плане электрощитовой -габариты шкафа,для того чтобы поместилось все  в помещение электрощитовой, в специф. пишу ВРУ инд.изготовл., фирму изготовитель-телефон,и все ,специф.+комплект чертежей  выдается заказчику и на стройку в 4 экземплярах...От монтажников, вопросов не было.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я их  определяю только на плане электрощитовой -габариты шкафа,для того чтобы поместилось все  в помещение электрощитовой,
viknik, так как ты определяешь размеры?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь кто-нибудь проектом многоэтажного дома свечки =)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю