Автор Тема: Освещение склада подстилки  (Прочитано 2545 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение склада подстилки
« : 23 Березень 2015, 20:13:34 »
Объект - птицеферма. Вспомогательное здание - склад подстилки. Здание представляет собой навес. Необходимо сделать освещение.

Нужно ли для двух светильников ставить свой щит освещения? Или может запитать их от близ лежащего здания? Тогда кабель проложить в траншее, а при подьеме кабеля из траншеи установить распределительную коробку и выключатель для светильников.

Как поступить?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #1 : 23 Березень 2015, 20:43:57 »
Нужно ли для двух светильников ставить свой щит освещения?
Можна не ставити .
запитать их от близ лежащего здания? Тогда кабель проложить в траншее
Якщо відстань невелика , дешевше буде прокласти кабель на канаті або дроті .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #2 : 23 Березень 2015, 21:34:51 »
А в землі? Кабель ВВГнг, прокладений в землі в двустінних гофрованих трубах ДКС? Як Вам такий варіант?

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #3 : 23 Березень 2015, 21:35:24 »
І чи є якісь зауваження по заземленню та блискавозахисту?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #4 : 24 Березень 2015, 09:11:12 »
Кабель ВВГнг, прокладений в землі в двустінних гофрованих трубах ДКС? Як Вам такий варіант?
Можна , але це на багато дорожче ніж підвісити на канаті .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #5 : 24 Березень 2015, 09:24:39 »
Можно и в земле в траншее с выходом к распредкоробке (пример освещ.навеса см.вложение).
Очевидно у вас данный объект относится к пожароопасным зонам, плюс очевидно есть конструктивные элементы перекрытия и кровли из горючих материалов, поэтому молниезащиту выполнять нужно объязательно. Как выполнять? Это зависит от конструкции навеса (склада): габаритных размеров, высоты, вид и материалы кровли и может быть молниеприемная сетка, тросовой молниеприемник или отдельностоящий стержневой молниеотвод.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #6 : 24 Березень 2015, 09:41:57 »
Якщо відстань невелика , дешевше буде прокласти кабель на канаті або дроті .
а можно СИП. ВВГ нужно защищать от действия УФ

Offline Lokmanov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада подстилки
« Reply #7 : 18 Жовтень 2015, 14:56:04 »
Можно и в земле в траншее с выходом к распредкоробке. Очевидно у вас данный объект относится к пожароопасным зонам, плюс очевидно есть конструктивные элементы перекрытия и кровли из горючих материалов, поэтому молниезащиту выполнять нужно объязательно. Как выполнять? Это зависит от  конструкции навеса продажа барных стульев (склада): габаритных размеров, высоты, вид и материалы кровли и может быть молниеприемная сетка, тросовой молниеприемник или отдельностоящий стержневой молниеотвод.

Про молниезащиту верно сказано, у нас на производстве этим летом чп случилось как раз из-за отсутствия оной.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю