Есть дом состоящий из 5 ти секций, секции все состыкованы. Есть подвал. ВРУ в центральной секции, веду от него магистральные кабели во все
секции по подвалу. В каждую секцию заходит стояк, питание лифта, освещение.
Вопрос: как правильно в подвале прокладывать эти кабели?
По потолку или в полу?
Спасибо.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этот вопрос был в Колане.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН  УКРАЇНИ Проектування електропостачання
5.31   У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, на лотоках, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих трубах. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Лотоки з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж лотоки, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
Прокладання транзитних кабелів через підвали і технічні підпідлогові простори будинків забороняється.                   