ДСТУ EN 62305-3:2012. Додаток Е.
Рисунок E.8a – Використання металевого покриття фасаду як системи природних доземних провідників у залізобетонній будівлі (споруді).
Якщо ж відшукати у вищезгаданому стандарті такий близький до Вашої проблеми розділ E.6.2.3 Зрівнювання потенціалів блискавки для зовнішніх струмопровідних частин, виявиться що там є лише наступний запис: "Додаткова інформація відсутня".
Якщо поглянути на Таблицю 6 - Матеріал, конфігурація та мінімальні розміри провідників перехоплювачів, стрижнів перехоплювачів, стрижнів уземлення та доземних провідників, побачимо, що для міді: "50 мм кв. (8 мм у діаметрі) може бути зменшено до 25 мм кв. у деяких застосуваннях, коли механічна міцність не є обов'язковою вимогою. У цьому випадку належить приділити увагу зменшенню відстані між кріпленнями."
Нарешті, ДСТУ Б В.2.5-38:2008:
"8.3.7 Кільцевий провідник з'єднується з арматурою або іншими екрануючими елементами, такими як металеве облицювання, через кожні 5 м. Мінімальний поперечний переріз мідних або сталевих оцинкованих електродів — 50 мм кв."
Готові мідні закоротки "від ОБО" мають такий переріз:
- артикул 5331008 - 16 мм кв.;
- артикул 5331501 - 35 мм кв.
Та й взагалі, а що там роблять доземні та кільцеві провідники системи блискавкозахисту? Невже не можна з їхньою допомогою зробити усі ті з"єднання?