Уважаемый Neyron,
В какой стране реализуется проект?
По формуле для расчета минимального разделительного промежутка s, в наиболее тяжелом случае, если:
- класс молниезащиты 1-й;
- токоотводы не имеют кольцевых соединителей по пути от молниеприемника к заземлителю;
- заземлитель типа "А",
Ваш токоотвод не должен приближаться к газовой трубе меньше, чем на 28 см. Не доходя до газовой трубы на 30 см, обойдите ее, выгнув проводник токоотвода дугой нужного радиуса. Установите надежные металлические держатели провода по обеим концам дуги. При прохождении тока молнии провод будет рваться из этих держателей, пытаясь распрямиться.
Если токоотвод и газовая труба идут параллельно, их можно соединить через закрытый искровой промежуток во взрывообезопасном корпусе. Смотрите каталог TBS на сайте OBO Bettermann. Там и формула и номенклатура изделий.