Автор Тема: Переход ВЛ-10кВ через реку (115м)  (Прочитано 2547 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно ли осуществить переход через реку, используя 2 анкерные опоры с укосом СВ105-5. Расстояние между анкерами 115м, провод 3хАС-50. Спасибо

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-10кВ через реку (115м)
« Reply #1 : 27 Грудень 2013, 14:42:36 »
 Согласно монтажных таблиц расчета пролетов для опор  ВЛ-10кВ с неизолироваными проводами АС-50/8, с использованием переходных анкерных опор на базе стойки СВ 105-5 по серии 3.407.1-143, для пересечения инженерных сооружений расчитаных по ПУЭ (по картам климатических нагрузок)-нельзя.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-10кВ через реку (115м)
« Reply #2 : 30 Грудень 2013, 08:05:55 »
Расстояние ... 115м
Краще виконати перехід по схемі т.п. 3.407.1-143.5.5

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход ВЛ-10кВ через реку (115м)
« Reply #3 : 30 Грудень 2013, 10:07:33 »
Вряд ли получится выполнить переход проводом АС 50/8 на такое расстояние с использованием стоек по серии 3.407.1-143 выполнив требования ПУЭ-11 п.2.5.227; 2.5.231; 2.5.232; 2.5.233. Разве, что для I и II районов по ветровым нагрузкам с толщиной стенки гололеда не долле 10 мм. Большая стрела провиса при такой длинне пролета, необходимо считать обрыв провода в смежном пролете-будет ли выполнено требование по расстояниям согласно п.2.5.233 и таб.2.5.48, плюс большое напряжение в проводах линии. По монтажным таблицам не получаеться для большинства вариантов, да и нужно знать районы по климатологии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.