Здравствуйте господа проектировщики!
Помогите решить вопрос по пересечению токовода молниезащиты с газопроводом низкого давления.
Газопровод проходит по всему периметру здания на высоте 3,2 м.
Если есть возможность укажите нормативщину, где это написано
Заранее благодарю.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Проконсультируйся с техподдержкой OBO, у них были токоотводы изолированные.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Neyron

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Neyron,

В какой стране реализуется проект?

По формуле для расчета минимального разделительного промежутка s, в наиболее тяжелом случае, если:
- класс молниезащиты 1-й;
- токоотводы не имеют кольцевых соединителей по пути от молниеприемника к заземлителю;
- заземлитель типа "А",
Ваш токоотвод не должен приближаться к газовой трубе меньше, чем на 28 см. Не доходя до газовой трубы на 30 см, обойдите ее, выгнув проводник токоотвода дугой нужного радиуса. Установите надежные металлические держатели провода по обеим концам дуги. При прохождении тока молнии провод будет рваться из этих держателей, пытаясь распрямиться.
Если токоотвод и газовая труба идут параллельно, их можно соединить через закрытый искровой промежуток во взрывообезопасном корпусе. Смотрите каталог TBS на сайте OBO Bettermann. Там и формула и номенклатура изделий.
« Останнє редагування: 11 Лютий 2014, 13:48:41 від Evgen Koc »

 